电工问题:220kv母线电压范围是多少
来源:电工天下时间:2020-05-21 17:10:56 作者:老电工手机版>>
有关220kv母线电压范围,既是母线电压等级也是线路电压等级,实际上是整个系统的电压等级,供电电压允许偏差也不相同,35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。
220kv母线电压范围
电工天下:既是母线电压等级也是线路电压等级,实际上是整个系统的电压等级。
线路首端连的应该是母线,但线路首端的电压不是应该提高5%吗?
题主认为电压等级就应该恒等于xxx伏,提高了5%就不是这个电压等级了。由于线路阻抗存在,整个输电线路上肯定有且只有一个点是刚好等于xxx伏,这么一来我们得规定多少个电压等级啊?
根据电能质量供电电压允许偏差(GB 12325-90) 规定:
供电电压允许偏差:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。
注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。
10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。
220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
只要整条输电线路电压满足上述规定,整个系统的电压等级该是多少伏,就是多少伏,不能因为母线高了5%,用户低了5%,就说它不是xxx电压等级。
实际运行当中,由于负荷的不断变化或者运行方式的变化,有可能会出现电压偏差不达标的情况。这个时候一般通过倒负荷或者变压器调档等方式来调整电压。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
220kv高压线安全距离是多少?

220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
- 上一篇:低压架空线进户杆瓷瓶铁横担接地
- 下一篇:零电压与欠电压保护电气原理接线图