零线断线故障几种情况,零线断线故障的处理预防措施
来源:电工天下时间:2020-12-03 13:21:53 作者:老电工手机版>>
有关零线断线故障的几种情况,在单相供电范围内发生零线断路,三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,零线断路的主要原因,零线断路的预防措施等。
零线断线故障的处理措施
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。
三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。
但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
一、零线断路的情况判断
1、在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。
2、三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。
3、三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。
二、零线断路的主要原因
1、三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
2、零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。
3、配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。
4、配电变压器内部零线引出线断路。
5、三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
6、断开三相四线制线路时,先断开零线。来自:电工天下
7、其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
三、零线断路的预防措施
1、三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。
2、零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。
3、零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,(www.dgjs123.com)应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。
4、三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
5、断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。
6、一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。
由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生。因此,只有加强对零线的检查维护,防患于未然,才可以确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电箱中零线烧坏是怎么回事

很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
低压配电系统中零线与地线有什么关系

在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
高压输电没有零线是什么原因

高压输电没有零线是什么原因,不只是高压输电没有零线,所有的交流电都没有零线,零线只是被视为电压为零,并非真的电压为零。零线是将一根电线与大地相连,人站在大地上,所以人和大地的电位差为0,叫做零线。
时间:2022-01-25 06:09:18
三相四线零线带电是什么原因

三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。
时间:2021-12-18 07:56:55
高压输电线路上有没有零线?

高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:50:42
高压输电线只有三根火线没有零线什么原因

有关高压输电的小知识,高压输电线上只有三根火线,却没有零线,这是什么原因,了解清楚电能为什么作功,三相电矢量相加正好可以抵消掉,可以借用大地这个等电位体,所以不需要零线。
时间:2021-08-26 13:38:36