变电站距离住宅多远才安全,买房距离变电站越远越好
来源:电工天下时间:2017-07-24 13:35:03 作者:老电工手机版>>
【变电站距离住宅多远安全,买房距离变电站越远越好】
很多人买房子没考虑周围环境,等住进去了才发现与变电站咫尺之邻,那么问题来了,变电站距离住宅多远才安全,住宅与变电站的安全距离究竟是多少,不明白的话,就一起来看看吧。
一、变电站距离住宅多远才安全?
目前国家规定100KV以上的供电设施,其建设必须通过环保部门的行政许可。其中环保考察指标主要包括电场、磁场、无线电干扰及噪声四大块内容。
在居民区设立的供电设施,要通过环保行政许可,必须达到这些标准:工频电场强度不超过4千伏/米;磁感应强度不超过0.1毫特斯拉;无线电干扰方面,其中110KV的工程不超过53分贝,500KV的工程不超过55分贝;噪声影响则要求昼间不超过55分贝,夜间不超过45分贝。只要这几个指标达标,在环保上,对于相关设备与建筑之间的距离没有严格的要求。
我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。
比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
* 小编有话说:变电站辐射厉害吗?住宅与变电站距离多远才合适?
我国使用的标准是50Hz,也就是工频,属于低频率电,产生的电磁辐严格意义上来说应该属于感应场而非发射型电磁场,不具备发射能力,无法向外界辐射能量,所以随距离急速衰减。
一般来说,街坊站[10kV]变电设备5~10M处,电磁辐射微弱的还不足0.1个uT,超过20米外基本在0.01~0.05uT之间,50Hz电磁波波长约为6000km,穿过人体的任何部位都是相等当量。
比如说上海的地磁场强度在0.00005高斯,高斯(G)和微特斯拉(μT)的换算是1高斯(G)=100微特斯拉(μT)

另外:
液晶显示器的电磁辐射越在0.2-0.5uT[10-20cm];微波炉在30-70uT之间[10-20cm];
高频、超高频电磁场穿过人体会造成伤害,包括手机[1.8GHz]、微波炉[2.45GHz],这类电器的波长通常只有10-20cm,故在使用该类电器时应尽量远离以避免受到伤害~
相关文章变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解

有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少

高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
22万伏高压线安全距离是多少

关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。
时间:2022-07-26 09:25:00




