无功补偿装置有哪些作用?
来源:电工天下时间:2021-06-16 09:33:41 作者:老电工手机版>>
有关无功补偿装置的四个作用,无功补偿是将低压变压器传输过来的无用功转变为有用功,可以减少线路损耗50%以上,不额外投资,便可以实现扩容。
无功补偿装置的作用
无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它代表了一个国家电力水平的高低,无功补偿是将低压变压器传输过来的无用功转变为有用功。
1、减少线路损耗50%以上
线路损耗约占据12%,其中主要是无功分量引起的损耗,若无功线损降低50%~60%,一年便可节电500亿度左右,相当于半个三峡工程的发电量。
这种不消耗一次能源,便可增大发电量的工程是绝好的绿色工程。且投资极小,见效快。
2、避免罚款
我国电力部及物价局“关于颁发《功率因数调整电费办法》通知”中规定,功率因数0.94时,减少电费1.1%,功率因数0.6时增加电费15%。
例如,一个315KVA的变压器,功率因数从0.6提高到0.94以上,年奖罚差3~4万元。
3、不额外投资,方便实现扩容
进行无功补偿后,便可提高用电承载率,变压器可满负荷运行。
例如一台315KVA的变压器,功率因素COSф=0.6负荷的变压器只能提供优质服务189KW的有功功率,不能承受300KW左右的容量,需购买一台500KVA的变压器替换。
将功率因数由0.6提高到0.98,相当于扩大了63%,既有功由189KW提高到309KW可基本满足需要的容量,便节省了一台500KVA的变压器,经费约三四十万元。
4、改善电能质量,延长了电器寿命,提高了产品质量。
相关文章线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜

线路的功率因数是0.75,需要装电容补偿柜吗?答案是需要安装。电力部门对用户有一个考核指标,其中一个就是功率因数,功率因数低于0.9时要加收力调电费,相应的达到考核目标会奖励力调电费。
时间:2022-04-19 16:35:34
开关柜综合测控装置图片及电气符号

开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。
时间:2022-01-16 08:34:22
配电系统无功补偿方式怎么实现?

配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。
时间:2021-05-08 14:35:17
怎么理解无功功率与视在功率的关系

先来了解下什么是“电功率”,什么是“视在功率”,什么是有功功率,什么是“无功功率”,以及这些功率之间的关系,再来看无功功率与视在功率的含义,下面一起为了解下。
时间:2021-04-12 11:16:37
无功补偿的原则是什么

有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法

无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解

有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31





