电力调度台维修常见故障与运行问题
来源:电工天下时间:2021-06-17 09:31:37 作者:老电工手机版>>
有关电力调度台维修中的常见故障,调度自动化系统的日常运行问题,电力调度台维修故障的分析、查找与处理方法,包括分析法、信号测量法、分析排除法与更换备品备件法等。
一、调度自动化系统日常运行问题
县级调度自动化系统由主站系统、子站设备、数据传输通道三部分组成。主站系统完成对采集到的信息的各种处理及分析计算,并实现对电力设备的控制和操作。
子站设备负责厂站相关信息的采集和执行调度下行控制命令。数据传输通是主站系统和子站设备交换传输信息的通道。这三部分相互联系,缺一不可,调度自动化系统经常出现的故障就包含在这三部分。
故障现象 在调度自动化日常运行中,常会出现以下几个故障:主站自动化系统故障、变电站信息中断、遥测数据不正确、遥信状态与实际位置不一致,遥控不成功,ups 电源故障、网络故障等问题。
二、常见故障的分析与处理
1、主站自动化系统故障
1) 如果服务器或工作站上运行的系统应用软件模块故障,则重启相应模块,重启后仍不正常,关机重启后仍不正常,则重新安装应用软件模块。
2)如果服务器或工作站操作系统启动不正常,需要重新安装系统,则将平时备份的系统软件、应用软件安装盘重装系统,系统恢复正常后,将数据文件和应用文件复制到该设备中,恢复正常运行。
2、变电站信息中断
变电站信息中断的确认:首先在调度员工作站上观察到该变电站数据不再刷新,再观察前置机端口状态显示为停运状态,可判断为变电站信息中断。遇有变电站远动信号中断,若是模拟信号则用测试听筒在通道柜上监听是否有远动信号;若是数字信号则用万用表测量接收电平是否正常;若没有信号则需要和通信调度工作人员联系,请其确认该站通道是否正常,如果通道正常则基本可判断是该变电站远动设备故障。
我局大多为综合自动化(RTU)变电站,综自站自动化是采用微机保护, 它由监控模板、通讯模板、主变差动模板、主变后备模板、馈线模板 等组成,一块模板对应一条线路,每块模板同样都有相应指示灯指示 是否正常,包括运行灯、故障灯、接收灯、发送灯等,通过观察指示 灯可初步判断是否模板故障。(电工天下 www.dgjs123.com)对有后台机的变电站,如果调度机数据不正常而后台机数据正常,这多是通讯模板故障,如果调度机数据和后台 机数据都不正常,这多是监控模板故障。模块故障可用相同型号模块替换。如果通道不正常则通知通信人员尽快处理。
3、遥测数据不正确
首先,在调度员工作站上观察该变电站的信号是否中断,如中断则按信息中断处理。否则观察该数据是否刷新,如不刷新则判断为该线路测控装置故障,通知检修公司处理;如果正常刷新,但显示值不正确,则按下面步骤处理:
1)、检查遥测量关联是否正确,如果不正确,则重新进行关联;
2)、录入数据库的遥测顺序与实际遥测表不对应;通过组态工具修改相应参数;
3)、设定的系数不对(TA/TV变比改变,会影响系数值的改变),通过组态工具修改该遥测量的系数;
4)、如果是计算量,有可能是计算公式不对,则修改相应的计算公式;
5)、不合理上下限值设置不对,将正常数据滤调了,通过组态工具修改该遥测量的上、下限值;
6)、查看前置机中该遥测量对应的报文,如果原码错误,则可判断是变电站端错误。
4、遥信状态与实际位置不一致
首先,判断该变电站的信号是否中断,如中断则按信息中断处理。否则按以下步骤处理:
在调度员工作站,右键点击该遥信,查看该遥信状态是否为正常遥信,是否有遥信取反,如果不正确,则取正常遥信;如仍不正常,在组态工具中检查该遥信量关联是否正确,如不正确,重新进行关联,关联后遥信位置不正确,则检查前置机上相应遥信原码,原码与实际遥信位置不一致,则判断为子站设备故障,处理子站设备故障,先重新启动该遥信量对应的测控装置,如仍不正常,检查装置上对应的遥信量状态,如果该遥信量与实际位置不一致通知检修公司处理。
5、遥控不成功
一般在调度自动化遥控的维护中常会有:遥控返校超时、遥控返校失败、遥控执行失败三种信息。
5、1 遥控返校超时、遥控返校失败
在调度员工作站观察显示的遥测值正确,同时遥测量量不断刷新,这说明上行通道是好的,不影响遥控命令的返校;在调度员工作站多次下发遥控命令,出现遥控返校超时或返校失败,则在主站通道柜上对该站信号线的收、发端进行自环,再在调度员工作站下发遥控命令,在前置机上观察自发自收的原码,如果正确说明主站设备没有问题。
否则按下面步骤检查处理主站设备问题
1)检查设备卡线和插头接触状况(下行通道卡线、机柜内插头接线)看是否有松动或接触不良的状况。假设所有线路都接触正常,那么就对主站设备进行自环(在前置机上发RTU校时),更换通道号再次检查,看能否有数量传输,这样可以判断出有关服务器端口是否有问题。
2)为了避免前置机、服务器因为长期工作存在死机状况,必要定期对服务器和前置机进行重启,这样可以避免因长期未对设备进行操作引起应用程序停滞。
3)对模拟通道接收板和数字通道接收板的波特率跳线设置进行测试检查,细察主站的RTU参数设置是否与分站的波特率和所上传数据的通信规约匹配。在确定主站设备没有问题的情况下,在站端把信号的收、发端自环,在主站观察自发自收能否成功,不能成功说明下行通道故障,通知通信人员尽快处理。如果成功说明问题出在变电站设备,则需对变电站的通信方面的管理机和遥控系统进行检测,看是否正常,对与分站的(远方/就地)控制开关在(远方)位置才能进行调度遥控。
5、2 遥控执行失败
在调度员工作站发遥控下行命令当遥控返校正确,可是却出现遥控执行失败,先在主站通道柜上对该站信号线的收、发端进行自环,通过调度员工作站发校时命令,如果信号能回来,说明主站设备正常,问题可能出在通道和站端,通知通信人员在排除通道故障的情况下,如果还是不能够执行成功则问题多为RTU遥控出口继电器损坏。RTU遥控执行板损坏或遥控执行继电器触点接触不良。RTU遥控输出压板没投。则应通知检修公司人员处理。
6、ups 电源故障
电源故障有主备系统 ups 同时故障或者交流失电后蓄电池放电结束 ups 停机。如果主备两台 UPS 同时故障,无交流输出,调度自动化系统主服 务器将退出运行,系统瘫痪。
首先关闭电源分配屏上的 ups 输出总开关以及各分 路开关,然后关闭各服务器及工作站的电源开关,在电源分配屏上 将主服务器、 前置机的电源线直接接到市电上, 依次合上电源开关, 按照先服务器后工作站的顺序,开机恢复系统运行。 如果交流失电,蓄电池逆变供电。要迅速减少调度 自动化系统(设备)负荷,并保证最小调度自动化系统的运行。
停用部分冗余及相对不重要设备,依次为暂时可不使用的隔离服务器 一台、远动维护工作站一台、前置机一台、数据服务器一台、调度员工作站一台、调度工作站的双屏关掉一台及一切使用 ups 供电的外围设备以尽量延长系统运行时间。密切监视 UPS 放电情况,随时注意其运行 状态的指示灯和报警信号等。 按时用万用表测量蓄电池的电压, 当蓄电池电压降低至最低允许值之前,必须按照正常的系统操作步骤退出进程,以免发生非正常关 机系统数据库等出现错误的现象,为恢复交流供电,启动系统做好充分准备。
7、网络故障
网络出现故障,首先应该考虑故障机器的网线插头是否接触良好。 如该网络是用交换机联接,要通过观察交换机上的指示灯来判断, 还要考虑故障机器网卡设置、网络节点名是否冲突或该节点名是否 在系统的域控制器中、网卡故障等因素。
三、查找故障常用的方法
处理故障的几个要点:做好设备平时的运行情况记录,熟悉设备各指示灯含义及故障时情况,以便出现故障后能迅速作出判断。
故障解决后及时总结,分析故障原因,为以后更好地处理故障而积累经验。
排查故障常用方法:观察法,信号测量法,分析排除法,更换备品备件法。
1、观察法
查看组成调度自动化系统主站及分站的各设备模块灯光 指示是否正确,通道监控系统是否有告警信息,当地后台机数据是否正常。
2、信号测量法
调度自动化系统是借助数据通信来完成其功能的, 而信号是看不见、摸不着的,但可以借助专用工具检测出来。如通过前置机通讯功能对数据报文的收、发信息比较,用万用表测量前置机、光端机综合自动化的接收端、发送端与接地端的电压值,通过电压情况可判断出接收或发送通路在 哪部分发生了故障。
3、分析排除法
要想快速故障查找,首先对调度自动化系统有一个清楚的概念。如系统的网络结构,系统由哪些设备组成,每台设备 的作用如何,设备的功能模块有哪些,各模块有何功能等。知道了设备的作用,就会知道该设备失去作用后产生的相关信息,由此就 可判断系统发生什么样的故障是有哪些设备原因造成的。在熟练掌握各设备性能的基础上, 就可以逐一排除, 分段分级进行检查排除, 直到故障点出现。
如出现以下故障现象:某一路遥信不对,其他遥信无问题,可以排除通道等问题,先判断是在调度端还是站端,排除调度端后,在判断是在外部回路还是在自动化装置处,可以通过短接等方法判断。通过逐步排除找出原因。
4、更换备品备件法
通过以上方法确定故障点后,如一时难以维修, 可用相同型号的备品备件对故障元件进行替换,及时恢复系统运行。
只有平时多认真总结各种故障现象、查找的方法、处理的对策,才能迅速准确的判断和处理故障,保证调度自动化系统为电网调度提供实时、准确的自动化信息。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
怎么计算电力线路的电压损失?

怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。
时间:2021-11-19 05:45:52
如何选择护套线,护套线常见问题及应用范围

护套线为二根或三根并排持平的BV电线,BV电线原本有绝缘层套胶的,在三根或二根并排持平的BV线外边再裹一层套胶这层套胶便是护套线。护套线是一种常见的家庭用电线,一般由三芯或是两芯构成。
时间:2021-10-20 10:41:59
电力系统中性点运行方式说明

有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
时间:2021-08-10 05:07:16





