双电源的零线可以合并使用吗?
来源:电工天下时间:2015-11-19 21:03:59 作者:老电工手机版>>
双电源的零线合并使用,以及双电源的可靠性的判别方法。
一、双电源的零线合并使用是否可行?
严格来讲,不行。 
两台变压器就是两个互相独立的电力系统,互相之间不能互联。
如果互联了,假设一种情况: 
一台变压器三相极端不平衡(导致零位严重漂移),另一台停用。 
由于零线互联,另一台变压器下的本应不带电的设备的零线对地将产生危险电压。 
这就是导致的结果。
二、如何判别双电源的可靠性
1、在同一标准(试验条件)下判别双电源可靠性。
2、机构可靠性判别:在此我们可以遵循结构越简单,可靠性越高的标准。以此标准,PC级双电源因其机构相对更少,可靠性高于CB级双电源。
3、电气可靠性判别:导电性能好的触头材料,可靠性越高(如银合金可靠性高于铜合金);触头压力越大,可靠性越高;触头分离速度越快,可靠性越高;有独立灭弧机构的开关可靠性高于没有独立的灭弧机构的开关。
4、电气实验条件越苛刻,可靠性越高。所以,通过工业级测试的开关可以要在民用环境,而家电类通过民用级测试的开关,不可以用在工业环境(可靠性没有保障);通过AC-33使用类别的开关,可靠性高于仅通过AC-31使用类别的开关。通过AC-33A的开关,可靠性高于仅通过AC-33B的开关。
5、其它条件一致,机械和电气寿命越长的开关,可靠性越高,如按照断路器标准要求,125A断路器最低使用电气寿命为1000次,机械寿命为7000次,但KFL的W1系列断路器,电气寿命达到8000次,机械寿命达到25000次,远远高于标准要求,表明其可靠性更高。
相关文章- 配电室零线与地线为什么相通 - 小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。 - 时间:2022-07-27 06:14:55 
- 配电箱中零线烧坏是怎么回事 - 很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。 - 时间:2022-07-14 06:39:24 
- 低压配电系统中零线与地线有什么关系 - 在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。 - 时间:2022-06-11 07:45:22 
- 高压输电没有零线是什么原因 - 高压输电没有零线是什么原因,不只是高压输电没有零线,所有的交流电都没有零线,零线只是被视为电压为零,并非真的电压为零。零线是将一根电线与大地相连,人站在大地上,所以人和大地的电位差为0,叫做零线。 - 时间:2022-01-25 06:09:18 
- 三相四线零线带电是什么原因 - 三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。 - 时间:2021-12-18 07:56:55 
- 高压输电线路上有没有零线? - 高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。 - 时间:2021-12-11 09:50:42 
- 工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法 - 工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法 - 时间:2021-10-04 07:56:25 
- 双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件 - 双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。 - 时间:2021-10-04 07:56:18 
- 上一篇:双电源自动转换开关配备控制器的选择方法
- 下一篇:双电源转换开关不自投怎么办