封闭式母线的安装要求
来源:电工天下时间:2015-11-30 21:09:22 作者:老电工手机版>>
封闭式母线的安装要求
一、一般要求:
1、封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,组装前应对每段进行绝缘电阻的测定,测量结果应符合设计要求,并做好记录。
2、母线槽,固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2m。
3、母线槽的端头应装封闭罩,各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳间有跨接地线,两端应可靠接地。
4、母线与设备联接直采用软联接。母线紧固螺栓应由厂家配套供应,应用力矩扳手紧固。
二、母线槽沿墙水平安装。安装高度应符合设计要求,无要求时不应距地小于2.2m,母线应可靠固定在支架上。
三、母线槽悬挂吊装吊杆直径应与母线槽重量相适应,螺母应能调节。
四、封闭式母线的落地安装。安装高度应按设计要求,设计无要求时应符合规范要求。立柱可采用钢管或型钢制作。
五、封闭式母线垂直安装。沿墙或柱子处,应做固定支架,过楼板处应加装防震装置,并做防水台。
六、封闭式母线敷设长度超过40m时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适应的措施,设备定货时,应提出此项要求。
七、封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,设计无要求时,插接箱底口宜为1.4m。
八、封闭式母线垂直安装距地1.8m以下应采取保护措施(电气专用竖井、配电室、电机室、技术层等除外)。
九、封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时,应采取防火隔离措施。
相关文章- 典型微机母线保护程序逻辑框图分析 - 典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。 - 时间:2022-09-15 10:00:31 
- 单母线接线的优缺点 - 有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线 - 时间:2022-09-13 11:55:57 
- 单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析 - 单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。 - 时间:2022-08-13 06:00:30 
- 密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题 - 密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。 - 时间:2022-02-10 06:41:39 
- 怎么进行母线的倒闸操作? - 怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。 - 时间:2021-11-15 06:24:22 
- 怎么快速检修母线? - 怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。 - 时间:2021-11-15 06:22:01 
- 怎么快速识别母线的颜色标志? - 识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流; - 时间:2021-11-15 06:20:50 
- 怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些 - 有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。 - 时间:2021-01-04 09:32:45 
- 上一篇:单母线与双母线常见的接线方式
- 下一篇:常用母线的形式_硬母线与软母线




