一、3/2接线断路器母线保护的特点
3/2接线断路器母线保护的特点,从三个方面说明:
1. 单母线连接方式;
2. 母线保护的双重化;
3. 母线短路时有电流从母线流出。
二、母线完全电流差动保护
对母线完全电流差动保护的说明:正常运行:G1带L1,G2带L2运行;I、II母线保护均有不平衡电流,保护不动作。
①I母线短路:以流入母线的电流为正方向,则I母线短路时,I母线差动保护流过短路点总电流,I母线差动保护动作,跳QF1、QF6,故障切除,L1、L2继续运行。
②L1故障,I、II母线保护均为不平衡电流,保护不动作