无功补偿是什么,无功补偿的主要作用
来源:电工天下时间:2016-01-23 04:54:04 作者:老电工手机版>>
无功补偿的作用
电网在具体的运行中,必定会产生有功的功率以及无功的功率这样两种功率,而有功的功率能够将电能转化为诸如热能、光能、机械能等其他各种形式的能力,从而维持用电设备进行正常的运行;无功的功率则不需要消耗电能,而是利用电路内部存在的磁场以及电场来进行工作,为电气设备的正常运行提供其所需要的电功率,这种电功率则是维护磁场的主要支撑。
无功功率是电网运行中不可避免的一种产物,而且它也是多数电器(如变压器、电机、输电线、荧光灯、电抗器等)进行运行的基础保障,它不是无用的,相反具有非常重要的存在价值。
但是,这种功率的存在也确实具有某种不利的影响,必须进行无功补偿。
其次,就无功功率所具有的不利影响来讲,一方面,无功功率在满足各电器运行对于磁场需求的过程中,通过不断地传输无功的功率,必将导致这些变压器、电机等对于电能的持续的损耗,从而导致系统运行得不到赢得的经济效益。而且,无功功率的存在必定会占据有功功率的位置,使电器输出的有功功率减少,电能转化能力就会降低。
同时,无功功率还会加大变压器以及相关线路的电压降,使电网中的电压处于不稳定的状态。
另外,无功功率和有功功率共同组成视在功率,这种视在功率又与电流存在着正比例关系,无功功率在有功功率维持不变的状态下增加,就会使视在功率加大,从而引发电流的加大,最终使得变压器、发电机、导线等各设备不得不增加容量。
第三,就无功功率的补偿而言,它主要就是为了避免无功功率影响电网正常运行而采取的一种补偿措施。
一方面,工作人员通过提升系统的负载功率因数、降低用电设备及线路的负荷与容量,能够使各种设备在降低功率的消耗量的基础上达到对于自身工作效率的提升。
另外,减少无功功率能够使电网的电压值趋于稳定、电力损耗不断降低、电能质量得以提高,最终使整个电力系统实现了对于各种干扰运行的因素的有效抵抗,提升系统运行的稳定性能。
无功补偿的作用是提高变配电设备利用率,减少投资费用。
对低功率因数的负荷进行无功补偿,接入并联电容器,由于无功电流得到补偿,使得负荷电流减少
由于功率因数提高而使变配电设备减少的容量(kVA)可用下列公式计算:
ΔS=P/COSφ1-P/COSφ2=P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) 公式中:
S---为减少的设备容量
P---为负荷有功功率
COSφ1---为补偿前负荷功率因数
相关文章配电系统无功补偿方式怎么实现?

配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
无功补偿的原则是什么

有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法

无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解

有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。
时间:2020-12-28 10:43:58
智能型低压无功补偿装置知识点总结

有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:54
无功补偿控制器与功率因数表的接线方法

无功补偿控制器与功率因数表的接线方法,正确的显示出功率因数,则必需正确接线,无功补偿控制器和功率因数表同时指示正确的功率因数,它们之间的电流线需要串联起来,电压信号需要并联起来。
时间:2020-03-19 09:04:01





