西门子plc的每次向上计数输入执行从关闭至打开转换时,向上计数(CTU)从该计数器的当前值向上计数。
重设输入打开或执行重设指令时,计数器被重设。达到最大值(32,767)时,计数器停止。
每次向上计数输入执行从关闭至打开转换时,向上/向下计数器(CTUD)向上计数,每次向下计数输入执行从关闭至打开转换32,767)时,向上计数输入的下一个上升边缘导致当前计数变成最小值(32,768)。
与此相似,达到最小值(-32,768)时,向下计数输入的下一个上升边缘导致当前计数变成最大值(32,767)。西门子plc计数指令_西门子plc计数器指令。
向上和向上/向下计数器有一个保持当前计数的当前值。计数器还有一个预设值(PV),每次执行计数器指令时,将预设值与当C位)打开。否则,C位关闭。
每次向下计数输入执行从关闭至打开转换时,向下计数器(CTD)从该计数器的当前值向下计数。
载入输入打开时,计数器重设计数器位,并将预设值载入当前值。达到零时,计数器停止,计数器位(C位)打开。
当您使用西门子plc重设指令重设计数器时,计数器位被重设,计数器当前值被设为零。使用计数器号码引用该计数器的当前值和C位。
注释:
因为每台计数器有一个当前值,请勿将相同的号码指定给一台以上计数器。(向上计数器、向上/向下计数器和向下计数器存取相同的当前值。)