西门子plc程序中快速查找的问题
来源:电工天下时间:2020-04-17 15:57:01 作者:老电工手机版>>
西门子plc程序中快速查找的问题
问题:
现场有一传送链用驱动器驱动的伺服电机控制,让伺服电机动的不是Q点,怎么快速查找让伺服电机动的那个点?
解答:
1、伺服电机应该不是Q点输出的,应该是通过PROFIBUS或者通过FM354之类的控制模块来让他定位的,它不是转起来而是要定位。
2、如果伺服电机用专门的驱动器,可以看看接电机的驱动器上有没有PROFIBUS DP线,就是紫色那种,如果有说明用的是DP,可以在STEP7硬件组态中监控把这个DP拔掉后,掉哪个站就知道这个是硬件中的那个地址,或在伺服驱动器上找拨码开关,就能知道他的站号,通过站号在STEP7硬件组态中可以查出是那个地址区去控制他的。
相关解释在伺服驱动器的手册上有定义,它的每个数据字对应的作用,然后就知道是哪个地址驱动,还有哪个地址是给脉冲数的继而知道它的程序原理、在STEP7交叉引用中就可查出来比如IW1024/PIW1024。
3、如果300有带FM354相关模块,则说明是300自己去控制伺服驱动器,然后驱动伺服电机的可以查找它的脉冲输出状态字看是否有脉冲,这要看他的脉冲输出、操作模式、返回状态等。这需要看相关FM模块手册。
4、确定伺服驱动器是正常的,一般伺服驱动器上有状态指示灯判定伺服驱动器是正常的,才可以查程序,如果伺服驱动器报错的话,需要根据驱动器手册查原因。
5、查看电气图、查看他的驱动原理与驱动器接线原理,确定不是接线问题导致电机不动作。
相关文章西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题,定时器的bi是十六进制数剩余时间值,bcd端输出的是s5t#格式的bcd码,用bi输出值参与比较会方便。
时间:2020-03-09 10:03:01
cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题

有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。
时间:2020-02-21 10:21:48
【问答】西门子s7-300寄存器间接寻址问题

西门子s7-300寄存器间接寻址问题,《S7-300/400 PLC应用技术》第3版书上第163页的FC1程序中,第4条指令L W [AR1,P#0.0],后面注释是取指针第1个字内的数据块编号。
时间:2020-02-21 09:30:31
西门子s7-300编程电缆的应用问题

西门子s7-300编程电缆的应用问题,西门子s7-300编程电缆的特性与技术参数,step7 软件的设置,PC适配器的功能与用法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-21 09:14:25
【问答】西门子plc模拟量使用问题大全

西门子plc模拟量使用问题大全,S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址,如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235),S7-200 模拟量输入模块时接收到不稳定值的问题等。
时间:2019-12-21 08:17:17
西门子S7200 plc表格查找指令的功能

西门子S7200 plc表格查找指令的功能,表格查找指令(TBL_FIND),指令形式见表,表格查找(TBL_FIND)指令是在表格(TBL)中搜索与某些标准相符的数据。
时间:2016-05-31 00:12:24
plc程序实现正反转检测的问题

有关plc程序实现正反转检测的方法,I0.0为A接近开关的输入口,I0.1为B接近开关的输入口,轮子转动时会有二种情况,一起来学习下。
时间:2015-12-18 14:52:01





