西门子plc电源指示灯不亮怎么办?西门子plc电源指示灯故障的多种原因
来源:电工天下时间:2015-10-19 21:21:23 作者:老电工手机版>>
西门子plc电源指示灯不亮的原因
1、 检查是否有终端螺丝松动或者导线断开的情况;
2、更换电源模块;
3、确认外部供电电源是否正常;
4、 OMRON 的AC110/220 通用的电源模块会有短接片,短接即为AC110V,断开即为AC220V。
附,西门子 plc s7-300 指示灯全亮怎么办?
解答:
一般是绿灯亮,绿灯有2个表示有电源和正常工作,如果是红灯亮那就是有异常情况,比如接线中出现短路现象等等,如果是输入和输出的灯亮(即对应旁边的字母是I和Q),需要对应的每个点都有输入信号进去和输出信号出来。
曾经见过cpu五个信号灯全亮,并且一直亮着。原因是供给cpu的外部直流电源不足造成的,在cpu开始启动到完全启动结束之间出现。不知道对你有否帮助。
补充:只有sf灯亮和step灯亮时,说明线路有故障。
此处的情况是:
开始启动到完全启动结束之间出现。但是过不多久就会5灯全亮。5灯全亮的时候,plc就没啥输出了。
换过一个cpu,就正常了。
--
问题三,西门子S7-300的SF,BF灯全亮后又恢复正常,这是怎么回事?
问题描述:
洗煤厂S7-300出现的故障是:集控工点击‘打铃’画面时,PLC上的SF,BF灯就亮了,PLC就停,然后又恢复正常,有时候就不出现此故障;正常生产时启动一台55KW的电机【直接启动,原设计就是直接启动】,也会出现此故障,也是经常出现,通讯和接地也检查了,不知原因所在!
解答:
回答1:PLC上的SF,BF灯亮,在CPU诊断区会有报文的,结合看看是什么原因造成的?
55KW电机线缆的走向与PLC通迅线有相汇的地方吗? 觉得还是网线屏蔽没处理好。
回答2:PLC上的SF,BF灯亮,在CPU诊断区会有报文的,结合看看是什么原因造成的?还有你的 电机的动力线要与 PLC 的通讯线分开布线。
追问:电力线都是铠装的和通讯线是分开的,启动55KW电机瞬间PLC通讯中断,是高频谐波干扰吗?
追答:测量电网电压是多少,55KW电机瞬间启动引起电网电压下降,造成PLC供电不稳定,不排除这种情况。
PLC中断得结合CPU诊断区报文来分析,不能盲目。
最后在交流接触器线圈加了RC吸收器好了,问题成功解决,谢谢各位。
以上内容由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理,希望对大家有所帮助。
相关文章西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
西门子step7如何诊断硬件与网络故障?

西门子step7诊断硬件与网络故障的方法,包括诊断的必要条件,用快速视图诊断故障,用cpu的诊断缓冲区诊断故障,用诊断视图进行诊断等,一起来了解下。
时间:2015-11-27 06:36:43
使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法

使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法,在DP时代,用FB125或FC125诊断DP网络故障,非常方便,FB126是FB125的升级版,用它可以诊断DP和PN网络的故障。
时间:2015-11-05 04:11:46
西门子s7-200电源接线方式与注意事项

西门子s7-200电源接线方式与注意事项,cpu的电源必须有输入才能有输出,根据cpu的型号不同,直流供电和交流供电两种供电方式,在给cpu进行供电接线时,注意区分。
时间:2015-11-01 19:44:31
西门子step7在stop模式下故障诊断的方法

西门子step7在stop模式下诊断的方法,确定STOP原因的基本步骤,选择与编程错误有关的消息,查找STOP模式中的栈内容,给诊断缓冲区条目打开块,来完成stop模式的故障诊断。
时间:2015-10-29 16:40:55
西门子s7-200输入输出端电源的电压是多少?

西门子s7-200输入输出端电源的电压,输出需要24v直流电源供电且模块自带24v电源容量能够满足供电要求时,不使用外部24v电源供电,外部供电是指plc模块输入输出或其中的输入或输出采用外部24v电源供电。
时间:2015-10-25 05:42:22
已存储程序的MMC卡出现故障怎么办?

已存储程序的MMC卡故障的原因与解决方法,将MMC卡插入CPU-313C中(原先的程序未删除),CPU-313C报故障,黄灯始终闪烁,并且通讯不上,已存储程序的MMC卡报此故障的原因,以及完整的解决方法。
时间:2015-10-20 15:54:51
wincc7.0创建项目指示灯与按钮的方法步骤

wincc7.0创建项目指示灯与按钮的方法步骤,wincc7.0环境下如何创建项目指示灯与按钮,操作过程还是有些复杂的,本文提供了wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤,供大家学习参考。
时间:2015-10-20 11:41:41





