西门子s7与wincc变量命名规范
来源:电工天下时间:2015-10-23 09:52:36 作者:老电工手机版>>
西门子s7与wincc变量命名规范
其实一个规范的工程项目,所有设备,都应该有位号,所以在变量命名时,最简单的方式是使用位号来命名,而同一位号之下的各种输入输出,手动、自动、启动、停止、打开、关闭、运行反馈、故障、开度、频率等等,就可以统一规范的使用英文了,毕竟这点英文单词数量还不算多。
而具体到位号的命名以及链接了后面的功能点的命名,就不可避免要出现链接符号,综合S7的符号表的命名规则和WINCC的变量的命名规则,很多符号是禁止使用或者使用中有风险的。比如:/\<>!+,;等基本都不能使用。
作为分隔符来说,点(.)是最方便的。但可惜的是,WINCC已经缺省当作是结构变量的分隔符了,如果如链接S7-200,S7-1200的变量,不能使用结构变量,直接通过OPC传输的变量,则无法再使用点(.)
减号(-),现实的文档中经常用,但我说有风险的恰恰就是它。在它上面我曾经吃过亏,一个晚上几个小时,翻来覆去倒腾好几次变量,都是因为这个减号。
测试:
在单独起变量名字时,不管在S7中还是WINCC中,都是合法的可以使用的,但如果使用WINCC7.2的变量表复制粘贴功能,你从WINCC复制到EXCEL还是可以的,但倒过来复制时,所有变量名里面的减号都给变成了下划线(_)。
还有是,如果是模拟量需要进行变量归档,如果又使用了压缩归档,那么在压缩以后,不知道啥时候变量名也给变成了下划线(_)!
是的。原来最好用的是下划线。其实也只有下划线最好用,所以所有人在命名时本来也都喜欢用它,最终一个完整的位号加功能链接起来后的变量就会到泛滥的程度,这就就又出现问题了。比如:
LS_DT_9_LEAK_F
LS_DT_12_LEAK_F
LS_DT_13_LEAK_F
这些变量名,在WINCC中使用是没有问题的,但如果我要用到变量前缀功能呢?如果WINCC程序处理中需要通过变量的分隔符来确定位号和功能,这么多下划线可就乱套了。
在去年年底的一个项目中,我曾经非常痛苦的每天晚上花4-5个小时来处理几千个变量的变量表,配合方每发来一次更新的变量表,我就要处理一次,以达到程序可用的规范。更换掉不可以使用的字符,更换掉不合适的使用了下划线的变量。
直到最后,项目已经完工了,突然想到了一个更容易的解决方案,既然滥用下划线,那索性更滥用好了,分隔符的地方,使用连续两个下划线(_ _)可好?
比如上面的变量名就变成:
LS_DT_9__LEAK_F
LS_DT_12__LEAK_F
LS_DT_13__LEAK_F
只要和配合方在递交变量点表时提前约定这样一个规范不就OK了么!
然后转过年来,又一个WINCC报表项目,我查了下项目中的变量的命名方式,直接提出了这样的要求,所以变量名字就变成了:
FT-2128__S
FT-2128__D
FT-2128__M
FT-BCEG01__L
FT-BCEG01__S
FT-BCEG01__D
FT-BCEG01__M
当然朋友在做时是一头雾水,不明白为啥要这样,现在看到这里,应该也明白了吧。
至于变量名中还有的减号,因为变量已经建立,已经既成事实,就只好将错就错了。
相关文章西门子s7-200 plc局部变量参数与功能详解

有关西门子s7-200 plc局部变量参数与功能说明,包括IN 调用POU提供的输入参数,OUT 返回调用POU的输出参数,IN_OUT 数值由调用POU提供的参数等,一起来了解下。
时间:2015-12-18 15:54:35
WinCC变量线性变换的步骤

有关WinCC变量线性变换的步骤,分为创建项目,建立过程变量,配置线性变换及组态画面,检查测试效果等,可以通过 WinCC 的线性变换来处理,WinCC 线性变换的操作步骤,供大家学习。
时间:2015-12-13 09:12:25
西门子PCS7中DB块变量自动上传的方法图解

西门子PCS7中DB块变量自动上传的方法,分为四个步骤,插入一个全局数据块,在数据块中定义数据结构和格式,定义数据块的属性等,针对自定义的DB块同样也可以通过设置相关属性自动上传的OS中。
时间:2015-12-13 07:01:28
PLC变量控制屏幕跳转的方法举例

有关PLC变量控制屏幕跳转的方法,在plc程序中,一个变量从0变为1,控制某一个屏幕跳出,在程序中给画面编号变量赋值对应的画面号,不了解的朋友参考下。
时间:2015-12-12 21:35:21
【图】西门子Step7变量表的使用方法

西门子step7变量表的使用方法,西门子在Step 7中提供了变量表这个功能,可以对整个项目中任意变量建立表格进行观察,介绍了变量的监控,变量的修改,对I/O点位进行强制的操作方法。
时间:2015-12-03 02:35:34
【图】西门子STEP7-Micro/WIN编程软件变量声明表的使用

西门子STEP7-Micro/WIN编程软件变量声明表的使用方法,包括变量声明表的打开,变量的分类,变量声明表的编辑,变量声明表中局部变量的绝对地址( Address)在编辑时不需要进行输入。
时间:2015-11-26 19:46:59
【图】西门子plc变量的功能说明

西门子plc变量的功能,在PLC程序中可以使用变量,以增加程序的通用性,可以通过变量使得同一逻辑块用于不同的控制场合,方便程序设计与检查。
时间:2015-11-19 11:15:18
西门子plc程序变量的三种类型

有关西门子plc程序变量的三种类型,西门子PLC中“程序变量”包括程序参数、局部变量(又称临时变量Temp)、静态变量(Stat)3种基本类型,这些类型的使用范围说明。
时间:2015-11-19 10:10:51





