西门子s7-300用户程序变量表的作用
来源:电工天下时间:2015-10-30 05:31:26 作者:老电工手机版>>
一、西门子s7-300用户程序变量表的作用
变量表是用来监控相应变量在线状态的,可以根据不同的调试要求,生成多个变量表。变量表是不会下载到plc中的。
例如,控制一个阀门打开及关闭,有几个条件:I0.0 集中,I0.1打开,I0.2关闭,I0.3开到位,I0.4关到位,I0.5故障(比如过力距),Q0.0打开输出,Q0.1关闭输出。
问题:阀门不动作怎么办?
第一种方法是打开程序看一看程序,看问题出在那里。
第二种方法是可以建一个变量表,将以上变量写上,在线观看变量的状态可以更快捷的找到原因。
变量表是一个很好工具。
变量表是STEP7的一个工具,它可以保存各种测试环境。这样,在操作或进行维修和维护时,可以有效地进行测试和监控。对于所保存的变量表的数量没有限制。
使用变量表测试,功能如下:
1、监视变量:该功能可以让用户在PG/PC上显示用户程序中或CPU中的每个变量的当前值。
2、修改变量:可以用这个功能将固定值赋给用户程序或CPU中的每个变量。使用程序状态测试功能时也能立即进行依次数值修改。
3、使用外设输出并激活修改值:这一功能允许用户在停机状态下将固定值赋给CPU中的每个I/O输出。
4、强制变量:可以用这个功能给用户程序或CPU中的每个变量赋予一个固定值,这个值是不能被用户程序覆盖的。
二、西门子s7-300 plc符号表和变量表的区别
符号表用来定义符号地址,在程序中使用符号地址,可以使程序更容易阅读。一个项目中只能有一个符号表。变量表用来监控程序,可以根据不同的调试要求,生成多个变量表。符号表和变量表都不会下载到plc。
注意,WinCC flexible和TIA Portal的变量表相当于STEP 7的符号表。
三、西门子s7-300 变量表有哪些用途?
问题1:
西门子plc程序中,有不少表量表(VAT),是作什么用的?
解答:
是用来监控相应变量在线状态的。
问题2:
变量表和符号表的区别,以及变量表间的对应关系是什么?
解答:
符号表示用来程序注释的,变量表只是用来诊断,完全不参与程序运行。和符号表也没有什么特别关系。
相关文章西门子s7-200 plc局部变量参数与功能详解

有关西门子s7-200 plc局部变量参数与功能说明,包括IN 调用POU提供的输入参数,OUT 返回调用POU的输出参数,IN_OUT 数值由调用POU提供的参数等,一起来了解下。
时间:2015-12-18 15:54:35
WinCC变量线性变换的步骤

有关WinCC变量线性变换的步骤,分为创建项目,建立过程变量,配置线性变换及组态画面,检查测试效果等,可以通过 WinCC 的线性变换来处理,WinCC 线性变换的操作步骤,供大家学习。
时间:2015-12-13 09:12:25
西门子PCS7中DB块变量自动上传的方法图解

西门子PCS7中DB块变量自动上传的方法,分为四个步骤,插入一个全局数据块,在数据块中定义数据结构和格式,定义数据块的属性等,针对自定义的DB块同样也可以通过设置相关属性自动上传的OS中。
时间:2015-12-13 07:01:28
PLC变量控制屏幕跳转的方法举例

有关PLC变量控制屏幕跳转的方法,在plc程序中,一个变量从0变为1,控制某一个屏幕跳出,在程序中给画面编号变量赋值对应的画面号,不了解的朋友参考下。
时间:2015-12-12 21:35:21
【图】西门子Step7变量表的使用方法

西门子step7变量表的使用方法,西门子在Step 7中提供了变量表这个功能,可以对整个项目中任意变量建立表格进行观察,介绍了变量的监控,变量的修改,对I/O点位进行强制的操作方法。
时间:2015-12-03 02:35:34
【图】西门子STEP7-Micro/WIN编程软件变量声明表的使用

西门子STEP7-Micro/WIN编程软件变量声明表的使用方法,包括变量声明表的打开,变量的分类,变量声明表的编辑,变量声明表中局部变量的绝对地址( Address)在编辑时不需要进行输入。
时间:2015-11-26 19:46:59
【图】西门子plc变量的功能说明

西门子plc变量的功能,在PLC程序中可以使用变量,以增加程序的通用性,可以通过变量使得同一逻辑块用于不同的控制场合,方便程序设计与检查。
时间:2015-11-19 11:15:18
西门子plc程序变量的三种类型

有关西门子plc程序变量的三种类型,西门子PLC中“程序变量”包括程序参数、局部变量(又称临时变量Temp)、静态变量(Stat)3种基本类型,这些类型的使用范围说明。
时间:2015-11-19 10:10:51