pid自动调节时间的范围是多少?
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:55:53 作者:老电工手机版>>
有关pid自动调节时间的范围是多少,自动调谐过程初期,输出步长值会按比例调整一次,pid自动调节时间,注意PID常用口诀,并使用一看二调多分析的方法,掌握自动调谐序列的用法。
pid自动调节时间的范围
1、PID常用口诀
参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1,
2、一看二调多分析,调节质量不会低
PID控制器参数的工程整定
自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。
这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
自动调谐序列
在确定了滞后值和偏差值后,自动调谐序列就会开始。此调谐过程开始于在回路输出上施加初始输出步长。
此输出值的改变应会导致进程变量值的相应改变。当输出变化将PV推离设定值足够远以至于超出滞后边界时,自动调谐器就会检测到一个过零事件。在每次发生过零事件时,自动调谐器将向相反方向推动输出。
调谐器会继续对PV进行抽样和等待下一个过零事件。此序列总共需要十二个过零才能完成。所观察到的峰到峰PV值幅度(峰值误差)和过零发生的速率与此进程的动态特性直接相关。
在自动调谐过程初期,输出步长值会按比例调整一次,从而令随后的PV峰到峰摆动更接近欲用的偏差值。一旦做出此调整后,新的输出步长值将写入回路表的"实际步长"
域(ASTEP)。
如果两次过零之间的时间超出过零看门狗间隔时间,自动调谐序列将以错误告终。过零看门狗间隔时间的默认值为两小时。
有些PID回路变化慢12个过零动作需要很长很长时间。
相关文章西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300子程序执行时间的是多少

有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
【图解】西门子s7-200的pid回路指令

有关西门子s7-200的pid回路指令,PID运算通过PID回路指令来实现,其指令格式如图,EN为PID指令输入信号,TBL为PID回路表的起始地址,一起来了解下。
时间:2020-04-08 11:45:44
【图】西门子S7-200的PID回路指令的用法

西门子S7-200的PID回路指令的用法,PID运算通过PID回路指令来实现,其指令格式如图,EN为PID指令输入信号,TBL为PID回路表的起始地址,LOOP为PID控制回路号。
时间:2020-03-10 11:18:54
【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题,定时器的bi是十六进制数剩余时间值,bcd端输出的是s5t#格式的bcd码,用bi输出值参与比较会方便。
时间:2020-03-09 10:03:01