西门子s7-200编程3*8共24盏霓虹灯的程序问题
现有3*8共24盏霓虹灯,排列为3行8列,要求按下启动按钮,以第八列显示3秒开始,后改为第七列显示3秒,依次类推,移动到第一列后变为常亮。
第二次也从第八列开始,移动到第二列后常亮,直至八列全亮,闪烁3秒后,重新开始,按下停止按钮后,显示按下时显示的状态,再次按启动按钮后继续以上的动作。
解答:
q0.0~Q2.7
如用MW200作为存储循环的寄存器,按启动按钮,若mw''200=0,mov10到mw200
mw200=10,执行第一步,3秒时间到 且启动状态=1 ,mov20 到mw200
mw200=20,执行第二步,依次类推,直至循环结束
输出方式
mw200=10且急停=1,Q2.5,Q2.6,Q2.7 ON
mw200=20且急停=1,Q2.2,Q2.3,Q2.4 ON
|
|
|
|
|
这样在按下停止按钮后,由于启动状态=0,不会mov到下一状态,达到保持的目的。
同时在按下急停按钮后灯全灭,同时mov,0到mw200,起个保护作用。