有关西门子s7-200与m20 gsm modem使用自由协议通信的方法,当M20收到GSM短信息时,可以自动向发送方回发一条短信息,信息的内容由用户自行定义,用到了AT指令、短信息格式选择指令CMGF、读短信息指令CMGR等。
西门子s7-200与m20 gsm modem使用自由协议通信的方法
如何以自由协议实现S7-200与M20 GSM Modem的通信?
可实现的功能为:当M20收到GSM短信息时,可以自动向发送方回发一条短信息,信息的内容由用户自行定义。
1、AT指令:
本例中使用的AT指令主要有四个:
1、短信息格式选择指令CMGF
2、M20支持两种格式的短信息,PDU格式和TEXT格式。
3、AT+CMGF=0 设置短信为PDU格式(默认)
4、AT+CMGF=1 设置短信为TEXT格式
本例中将使用TEXT格式,因此必须对M20进行初始化。
2、读短信息指令CMGR
指令格式为:AT+CMGR=< index >,index一般为1到15的整数,视SIM卡的容量而定,它表示所要阅读的短信息在SIM卡中的存储位置。
在本例中,由于收到的短信息在阅读后都会被删除,每次收到的短信息都会被保存到第一个存储位置,在收到短信息后,用AT+CMGR=1即可阅读。
3、发送短信息指令CMGS
指令格式为:AT+CMGS=< da >,da为目标手机号,如"13800138000"。M20接到指令后返回一个"〉"提示输入短信内容,短信内容以CHR(26)结束。
4、删除短信息指令CMGD
指令格式为:AT+CMGD=< index >,index与读指令中的index含义相同。本例中使用AT+CMGD=1来删除收到的短信息。
注:所有的指令都以CHR(13)作为结束
plc程序执行过程:
plc在第一次扫描时执行初始化子程序,对端口及RCV指令进行初始化,并向M20发送AT+CMGF=1设置短信息格式为TEXT格式。初始化完成后,运行RCV指令使端口处于接受状态。
当M20收到短信息时,会发送 +CMTI: "SM", 1 在PLC的接收完成中断中判断CMTI这四个字符来对M1.0进行置位,在主程序中通过该标志位调用ReadSMS子程序。
ReadSMS子程序中执行的操作为:复位子程序的触发条件(复位M1.0),置位M0.0,停止端口的接收,然后向M20发送AT+CMGR=1阅读收到的短信息。置位M0.0的目的是在发送完成中断中判断是哪个子程序执行了发送操作,从而重新对RCV指令进行设置,以接收Modem返回的信息(其他的子程序也采用了相同的做法:SendSM1的触发位为M1.1,子程序执行时置位M0.1;SendSM2的触发位为M1.2,子程序执行时置位M0.2;DelSM的触发位为M1.3,子程序执行时置位M0.3;ReSend的触发位为M1.4,子程序执行时置位M0.4)。Modem在接收到AT+CMGR=1后会将收到短信息的内容发送给PLC,信息的格式为:
+CMGR: "REC UNREAD","+8613801184286",,"02/03/05,13:44:12+32"
CALL ME
OK
其中"CALL ME"为短信息的实际内容,该信息转换为十六进制的形式为:
0D 0A 2B 43 4D 47 52 3A 20 22 52 45 43 20 55 4E 52 45 41 44 22 2C 22 2B 38 36 31 33 38 30 31 31 38 34 32 38 36 22 2C 2C 22 30 32 2F 30 33 2F 30 35 2C 31 33 3A 34 34 3A 31 32 2B 33 32 22 0D 0A 43 41 4C 4C 20 4D 45 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
这样,在发送完成中断中,以M0.0为条件,将RCV指令的接收的起始字符设置为空格符CHR(32)(十六进制的20)用以接受M20发送的短信息内容。在接收完成中断中,用接受缓冲的第一个字节等于CHR(32)来触发SendSMS1子程序。
SendSMS1子程序将从收到短信息的内容中提取出发送方的电话号码,并向M20发送AT+CMGS="发送方号码",Modem在接到该指令后返回的信息为:
对应的十六进制形式为:
0D 0A 3E 20
其中0D 0A为不可显示字符,20为空格符
这样,在发送完成中断中以M0.1位条件设置接收的起始字符为"〉"CHR(62)用以接受M20发送的提示信息。在接收完成中断中,用接受缓冲的第一个字节等于CHR(62)来触发SendSMS2子程序。
SendSMS2子程序将所要发送的内容加上结束字符CHR(26)发送个给M20。如果短信息正确发送,M20返回 +CMGS: xxx(xxx为该SIM卡已发送的短信数量);如果信息未能正确发送,则M20返回 +CMS ERROR。在接收完成中断中,用CMGS来触发DelSMS子程序,用ERROR来触发ReSend子程序。
DelSMS子程序向M20发送AT+CMGD=1用来删除收到的短信息,ReSend子程序重新发送SendSMS1中的指令AT+CMGS=" 发送方号码"。
点击下在原程序
附:Modem发送的信息格式
收到短信息时:
+CMTI: "SM", 1
0D 0A 2B 43 4D 54 49 3A 20 22 53 4D 22 2C 20 31 0D 0A
读取短信息内容时:
+CMGR: "REC UNREAD","+8613801184286",,"02/03/05,13:44:12+32"
CALL ME
OK
0D 0A 2B 43 4D 47 52 3A 20 22 52 45 43 20 55 4E 52 45 41 44 22 2C 22 2B 38 36 31 33 38 30 31 31 38 34 32 38 36 22 2C 2C 22 30 32 2F 30 33 2F 30 35 2C 31 33 3A 34 34 3A 31 32 2B 33 32 22 0D 0A 43 41 4C 4C 20 4D 45 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
发送短信息时:
0D 0A 3E 20
发送成功时:
+CMGS: 160
OK
0D 0A 2B 43 4D 47 53 3A 20 31 36 30 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
发送失败时:
+CMS ERROR: 500
说明:此应用为西门子公司提供的Beta版
相关文章西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?

西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
【图】西门子plc间网络通信的多种方式

西门子plc间网络通信的多种方式,包括S7-300/400之间互连,采用PLC与PLC通过以太网访问,采用两块CP343-1互连等,winlc与plc互连,以WinLC与S7-300互连为例说明。
时间:2020-02-21 10:55:33
西门子plc通讯网络的建立与使用过程

西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。
时间:2020-02-21 09:26:28
HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间如何通信?

HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间的通信方式,西门子面板同PLC的DP口有两种通讯方式,分为常规通讯与直接键通讯,面板同PLC间进行S7通讯时,面板负责相关通讯事宜,PLC根据面板的请求返回相关数据。
时间:2015-12-12 19:31:00
【图】西门子s7-1200 s7通信特点及连接资源的方法

西门子s7-1200 s7通信特点,s7协议独立于西门子各种通讯总线,s7协议是由多种应用层协议组成,s7通信编程的方法,以及s7-1200 s7 通讯数据长度的相关知识。
时间:2015-12-02 22:32:58
西门子s7-200与s7-300进行mpi通信的问题

西门子s7-200与s7-300进行mpi通信的问题,所有型号西门子s7-200 plc的端口都支持MPI通信吗,s7-200 cpu具有一到两个RS-485通信口,运动PPI协议与MPI协议。
时间:2015-11-29 14:30:28
西门子s7-1200 udp通信协议的特点

西门子s7-1200 udp通信协议的特点,udp通信组态的方法,UDP 广播发送的方法,UDP是面向无连接的通讯协议,UDP数据包括目的端口号和源端口号信息,通讯不需要连接,实现广播发送。
时间:2015-11-29 11:26:30
西门子step7-micro/win32编程软件的通信网络测试方法

有关西门子step7-micro/win32编程软件的通信网络的测试方法,step 7-micro/win32在同一时间仅与一个plc通讯,会在plc周围显示一个红色方框,plc正在与step 7-micro/win32通讯。
时间:2015-11-19 05:20:33