有关西门子plc程序快速查找的问题,一传送链是用驱动器驱动的伺服电机控制的,让伺服电机动的不是Q点,如何快速查找到让伺服电机动的那个点,分享下我的解决方法。
西门子plc程序快速查找的问题
问题:现场有一传送链是用驱动器驱动的伺服电机控制的,让伺服电机动的不是Q点,如何快速查找到让伺服电机动的那个点?
解答:
1、伺服电机应该不是Q点输出的,应该是通过PROFIBUS或者通过FM354之类的控制模块来让他定位的,他不是转起来而是要定位。
2、如果伺服电机用专门的驱动器,可以看看接电机的驱动器上有没有PROFIBUS DP线就是紫色那种,如果有说明用的是DP,可以在STEP7硬件组态中监控把这个DP拔掉后,掉哪个站就知道这个是硬件中的那个地址或在伺服驱动器上找拨码开关,就能知道他的站号,通过站号在STEP7硬件组态中可以查出是那个地址区去控制他的,相关解释在伺服驱动器的手册上有定义,它的每个数据字对应的作用,然后就知道他是那个地址驱动他的,还有那个地址是给脉冲数的继而知道它的程序原理、在STEP7交叉引用中就可查出来比如IW1024/PIW1024。
3、如果300有带FM354相关模块的话说明是300自己去控制伺服驱动器然后驱动伺服电机的可以查找它的脉冲输出状态字看是否有脉冲,这要看他的脉冲输出、操作模式、返回状态等等这需要你看相关FM模块手册一句话说不清的。
4、确定伺服驱动器是正常的,一般伺服驱动器上有状态指示灯判定伺服驱动器是正常的才可以查程序,如果伺服驱动器报错的话要根据驱动器手册查原因。
5、查看电气图、查看他的驱动原理与驱动器接线原理确定不是接线问题导致电机不动作。
相关文章西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题,定时器的bi是十六进制数剩余时间值,bcd端输出的是s5t#格式的bcd码,用bi输出值参与比较会方便。
时间:2020-03-09 10:03:01
cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题

有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。
时间:2020-02-21 10:21:48
【问答】西门子s7-300寄存器间接寻址问题

西门子s7-300寄存器间接寻址问题,《S7-300/400 PLC应用技术》第3版书上第163页的FC1程序中,第4条指令L W [AR1,P#0.0],后面注释是取指针第1个字内的数据块编号。
时间:2020-02-21 09:30:31
西门子s7-300编程电缆的应用问题

西门子s7-300编程电缆的应用问题,西门子s7-300编程电缆的特性与技术参数,step7 软件的设置,PC适配器的功能与用法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-21 09:14:25
【问答】西门子plc模拟量使用问题大全

西门子plc模拟量使用问题大全,S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址,如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235),S7-200 模拟量输入模块时接收到不稳定值的问题等。
时间:2019-12-21 08:17:17
西门子S7200 plc表格查找指令的功能

西门子S7200 plc表格查找指令的功能,表格查找指令(TBL_FIND),指令形式见表,表格查找(TBL_FIND)指令是在表格(TBL)中搜索与某些标准相符的数据。
时间:2016-05-31 00:12:24
plc程序实现正反转检测的问题

有关plc程序实现正反转检测的方法,I0.0为A接近开关的输入口,I0.1为B接近开关的输入口,轮子转动时会有二种情况,一起来学习下。
时间:2015-12-18 14:52:01