plc软冗余程序段与非冗余程序段的区别
来源:电工天下时间:2015-12-27 06:49:26 作者:老电工手机版>>
plc软冗余冗余程序段与非冗余程序段的区别
问题:
现场工艺控制要求不间断的写成冗余执行程序,可以间断的工艺控制要求写成非冗余执行程序。
解答:
1、主系统、备用系统中的plc程序由非冗余(non-duplicated)用户程序段和冗余(redundant backup)用户程序段组成。主系统PLC执行全部的用户程序,备用系统PLC只执行非冗余用户程序段,而跳过冗余用户程序段。
2、现场工艺控制要求不得间断的写成冗余执行程序,可以间断的工艺控制要求写成非冗余执行程序?
靠谱。主系统、备用系统中除了配置冗余的I/O之外,尚可配置自己的子系统的I/O,即非冗余的I/O。完成非冗余的I/O的控制程序为非冗余用户程序段。根据控制对象的工艺要求来划分哪些必须冗余,哪些可非冗余。
3、OB35里除了样例程序外还需写和工艺相关的梯形图吗?
要看控制对象的工艺要求,没有原则性德规定。