有关三菱plc减速停止的优先顺序,QD75停止处理的优先顺序,减速停止< 突然停止 < 立即停止,减速期间三菱plc输入停止信号,即使减速期间输入停止信号,运行也会以该减速速度停止。
三菱plc减速停止的优先顺序
QD75停止处理的优先顺序:
一、减速停止< 突然停止 < 立即停止
1、减速(包括自动减速)期间,即使减速到命令变成 ON或发生减速停止原因,运行也会以该减速速度停止。
2、如果为突然停止指定的停止信号变成ON或减速期间发生停止原因,则会从该点起动突然停止处理。然而,如果突然停止减速时间长于减速时间,则即使减速停止处理期间发生突然停止原因,减速停止处理也会继续。
二、减速期间三菱plc输入停止信号
1、即使减速(包括自动减速)期间输入停止信号,运行也会以该减速速度停止。
2、如果在 OPR的减速期间输入停止信号,则运行会以该减速速度停止。如果以蠕动速度输入,则运行会立即停止。
3、如果减速期间发生为突然停止指定的停止原因,则会从该点开始突然停止处理。
仅当突然停止时间短于减速停止时间时执行减速期间的突然停止处理。