wincc如何与三菱plc通信?
来源:电工天下时间:2020-03-06 15:15:40 作者:老电工手机版>>
有关wincc与三菱plc的通信方法,采用三菱的OPC Server,采用KAPWare公司的OPC软件,监控软件直接支持的通信,在WinCC6.0的通信驱动中有misfx.chl,组太一下模拟通道就可以。
wincc与三菱plc通信问题
三种方法:
1、采用三菱的OPC Server:号称Melsec OPC Server是三菱公司自己开发的一套全权限OPC解决方案,可以对所有的三菱FX/Q/A系列的串口进行OPC配置,实现稳定数据传递和访问机制,可是小日本的收费却是让人无法接受,单位软件价格9000-15000元,这在解密软件满天飞的情况下简直让人无法接受。
2、采用KAPWare公司的OPC软件,可以算号解密,而且支持几乎所有现行的PLC品牌,模拟了几天,运行比较稳定。
3、监控软件直接支持
国内的组太王是可以支持的,但是组太王的稳定性能及通信速率一直让我不放心,我的目标一直是:能否采用WinCC6.0直接访问FX2N,试验很长时间没有搞定,难道只有通过OPC才可以和WinCC6.0通信?
原本WinCC5.1和FX是可以通信的,但是现在WinCC6.0不可以,有没有办法移植?
先是将WinCC5.1的几个xxxx.chl文件copy到WinCC6.0的bin之下,不行;
然后将几个xxxx.dll文件copy过来,还是不行;
TNND,将WinCC5.1的bin文件全部copy过来----
在WinCC6.0的通信驱动中赫然有misfx.chl,然后组太一下模拟通道,能用。
软件:WinCC6.0
接口:PLC:422编程口;计算机:232。
接口电缆:232转422的编程电缆。
数据接口:波特率:9600;端口:com1;数据位:7;停止位:1;奇偶校验位:even;
编程:在PLC端需要对上述参数编程设定D8012;设定站地址。
相关文章三菱plc编码器接线图与接线方式

有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办

三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因

三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
- 上一篇:三菱plc减速停止的优先顺序
- 下一篇:定时触发故障plc程序(plc实时时钟)