使用led指示灯判断三菱plc的异常问题
来源:电工天下时间:2020-02-29 18:57:00 作者:老电工手机版>>
使用led指示灯判断三菱plc的异常问题的方法,plc的power灯不亮,power灯呈闪烁状态,"prog?e"led灯闪烁等异常故障问题的处理方法,供大家参考。
使用led指示灯判断三菱plc异常问题
1、plc的POWER灯不亮?
三菱plc主机与扩展正面均有一个"POWER"之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。
如果主机通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"24+"端子之配线拔出,若指示灯正常亮起,表示PLC的DC负载过大,此种情况下,请不要使用PLC"24+"端子之DC电 源,请另行准备DC24V电源供应器。
若将"24+"端子的配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能内部保险丝己经烧断。
2、POWER灯呈闪烁状态?
假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"COM"端子短路,请将"24+"端子的配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能内的POWER板己经故障.
3、"PROG?E"LED灯闪烁
一般来说,当此红色LED灯闪时,大部份是程序回路不合理的情况较多,另一原因亦有可能是参数设定出错,或者是外来之噪声干扰导致程序内容产生变化。
如果使用手持编程器(FX-20P-E)建议您检查D8004,再依D8004的内容检查D8060~D8069,从D8060~D8069中可得到一个数据,此为错误代码。
4、"CPU?E"LED灯亮
当"CPU?E"LED灯亮时,有可能是以下几种原因所造成:
1、plc内部有导电性的粉尘侵入
2、plc的扫瞄时超过100ms以上(检查D8012即可知道最长执行时间)
3、plc附近有噪声干扰
若排除上述的问题,而"CPU?E"LED灯仍然亮着的话,此部PLC可能真的故障了,建议您将它送修。
相关文章三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题

在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱plc有输入无输出是什么问题

有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱fx系列plc与pc通信连接的问题分析

三菱fx系列plc与pc通信连接的问题,基于通信的数据显示技术,PLC与组太王的通信连接,PLC与PC的连接,RS485的连线可以是一对或两对导线,三菱FX2N的通信模块 232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。
时间:2020-03-06 06:40:50
【图】三菱plc梯形图编程常见问题

三菱plc梯形图编程常见问题,如何注意线圈的位置,三菱plc梯形图程序的执行过程,桥式电路如何处理,如何处理三菱plc梯形图中的双线圈问题,一起来了解下。
时间:2020-03-05 11:53:31
三菱plc双线圈问题的解决方法

三菱plc双线圈问题的解决方法,编写plc程序时遇到双线圈问题怎么办,双线圈问题会导致plc无输出,其原因与解决方法,一起来了解下。
时间:2020-03-05 10:19:54
【问答】三菱plc梯形图编程的四个问题

三菱plc梯形图编程的四个问题,线圈的位置,程序的执行顺序,桥式电路的处理方法,以及双线圈问题的处理方法,借助于辅助继电器来避免双线圈问题等。
时间:2020-03-04 07:41:20
三菱cc-link调试技巧:使用前面板led指示判断故障

三菱cc-link的调试技巧,使用前面板led指示判断故障,err指示灯常亮时,整个cc-link通信有错误,闪烁时,cc-link网络系统中某个站的通信有错误,lerr指示灯指示的是主站的通信状态。
时间:2020-02-29 18:55:46
三菱plc输入输出接线图及fx3u接线问题

三菱plc输入输出接线图及fx3u接线问题无论三菱plc的输入接线,还是输出接线,都不外乎是无源开关的接线或接近开关的接线,亦或是旋转编码器的接线三类,关于三菱plc输入输出
时间:2017-07-23 13:40:14