三菱plc控制中央空调无法工作问题的处理方法
来源:电工天下时间:2020-03-06 06:39:04 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc控制中央空调无法工作的故障,采用三菱plc控制的中央空调,在启动电源后无法正常工作,初步判断cpu板存在软件或硬件故障,确认为cpu芯片故障,更换cpu芯片后下载检测程序,即恢复正常。
三菱plc控制中央空调无法工作
1、故障现象
一台采用三菱plc控制的中央空调,在启动电源后无法正常工作。
2、故障处理
根据检测流程对该plc进行检测,将plc上电后power灯亮,但cpu-e报警灯常亮,把运行开关拨向run位置,但run运行指示灯不亮,初步判断cpu板存在软件或硬件故障;
将该plc内存中的plc程序与设置上传到pc机里,并保存起来,然后用编程软件对该plc的内存进行一次清除,cpu-e灯仍亮,可以判断为cpu板存在硬件故障。
在通过一步步确认cpu外围电路无故障的前提下,确认为cpu芯片故障,更换cpu芯片后下载检测程序,对plc整机进行测试,plc工作正常。