三菱cc-link数模转换模块替代产品用法注意事项
来源:电工天下时间:2020-03-04 09:15:04 作者:老电工手机版>>
有关三菱cc-link数模转换模块替代的注意事项,三菱cclink数模转换模块aj65sbt-62da替代常规产品aj65bt-64dav/dai,需要注意哪些问题,一起来了解下。
三菱cc-link数模转换模块
三菱cclink数模转换模块aj65sbt-62da替代常规产品aj65bt-64dav/dai时,需要注意的问题。
在使用常规产品aj65bt-64dav/dai的现有系统中,当把aj65bt-64dav/dai换为aj65sbt-62da时,注意:
1、由于aj65sbt-62da占用一个站(aj65bt-64dav/dai),因此必须更改网络参数中的站信息设置。
2、由于2种型号之间远程i/o信号和远程寄存器设置不同,因此不能利用常规型号的程序。
3、由于端子排之间在形状和布局上的差异,不能照样使用常规模块的端子排。
4、偏置/增益设置方法也不同的。
5、设置站号的方法和设置传送速度设置开关的方法也不同的。