三菱plc输入指示灯不亮的故障原因
来源:电工天下时间:2015-09-28 07:16:58 作者:老电工手机版>>
三菱plc输入指示灯不亮的故障原因
三菱plc输入指示灯安装于各自的输入模块上,用于指示plc输入信号的状态,当设备的输入发信时,对应的指示灯亮。当输入发信时,(对应plc输入端有信号输入),如指示灯不亮。
原因:
采用汇点输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或负载过重、短路引起plc内部电源电压的降低、保护,使得输入电流不足以驱动plc输入接口电路;
采用源输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或输入信号的电压过低,使得输入电流不足以驱动plc的输入接口电路;
输入端子的接触不良或输入连接线连接不良;
当故障发生在扩展单元时,可能是基本单元与扩展单元间的连接不良;
plc输入接口电路损坏。
测量plc输入电压、检查模块安装与连接,在确认正确后,更换输入模块或进行输入模块的维修与处理。