兆欧表的串联检测绝缘与电压的方法
来源:电工天下时间:2019-12-01 08:36:03 作者:老电工手机版>>
有关兆欧表的串联检测绝缘与电压的方法,用不同电压兆欧表测出的绝缘电阻值不同,对高压电气设备应用相应高输出电压的兆欧表进行测量等。
兆欧表的串联
兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。
但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的兆欧表,当测量高压电气设备绝缘时,经常会感到兆欧表的输出电压不足,灵敏度较低,甚至达不到查出局部性绝缘缺陷的目的。
因有时用500伏兆欧表测被试品绝缘值电阻值较高,而用2500伏兆欧表测其绝缘电阻值时已低到不能使用的程度。
绝缘是相对的,基本绝缘体对低压是绝缘的,但对高压不一定是绝缘的,因此,用不同电压兆欧表测出的绝缘电阻值是不同的。
例如,某台有缺陷的被试品在同一时间同一环境温度下,当使用不同等级的兆欧表对该试品测量绝缘电阻时,被试品的绝缘电阻值是随所使用兆欧表电压的增高而降低的。
这情况很容易使电气检修人员造成误判断。
为此,对于绝缘电阻有怀疑的被试品,尤其对高压电气设备应用相应高输出电压的兆欧表进行测量,以利绝缘缺陷的暴露。
为解决兆欧表输出电压较低这个问题,可把两块1000伏或500伏的兆欧表串联起来使用,根据串联电压叠加原理,用两块1000伏及一块500伏的兆欧表串联,就可在被试品上得到2500伏的直流电压。
注意事项:
1、第一只兆欧表的对地电位已被抬高,故应将兆欧表外壳对地绝缘,操作人员应采取戴手套等安全措施。
2、串联使用的兆欧表尽量为同一厂家生产,这样特性大体一致。
相关文章兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法

兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项

兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
怎么检查万用表的表笔绝缘是否良好

有关万用表使用的小知识,怎么检查万用表的表笔绝缘是否良好,尤其在测量高压之前,一定要做好表笔绝缘性的检查,一起来了解下。
时间:2020-07-17 13:54:30
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。
时间:2020-05-06 07:05:11
- 上一篇:数字万用表判断电源相线的方法
 - 下一篇:万用表的结构与万用表的使用要领
 





