如何检验兆欧表好坏?
来源:电工天下时间:2020-05-05 17:49:27 作者:老电工手机版>>
有关检测兆欧表质量好坏的方法,兆欧表也叫摇表,好的表在两接线短接时轻摇指针就能指零,常用的兆欧表有机械式的,也有电子式的,兆欧表使用前的质量检测方法。
检测兆欧表质量好坏的方法
通常兆欧表也叫摇表,好的表在两接线短接时轻摇指针就能指零,两接线断开时在摇动速度达到120转每分时指针指向无穷大,且停止摇动时提针可以指到任意地方。
常用的兆欧表一般有两种,一种是机械式的,以手摇发电机及一只流比计构成(俗称摇表);
另一种是电子式的,由高压发生器及带A/D转换器等构成的测试显示系统组成。
以常用的ZC-25机械式为例,使用前先将红黑两测试线短接,缓慢摇动手柄,指针能指示零欧,再将测试线分开,缓慢起步再加速至内部飞轮到离心状态的速度(约120转/分),使输出电压达额定值(ZC-25从尾号为1、2、3、4分别为100V、250V、500V、1000V,相应可测试到100兆到1000兆欧),这时表针应偏向到无穷大就算基本正常了。
注意:这种表平时表针可停留在任意位置,属于正常的。
电子式的除了发电机原理及显示方式不同外,使用前的检测方式,也可以按类似方式检查短路与开路状态是否正常即可。
摇动手柄,先将联线分开,指针应在(∝)无穷大,然后联线短接,指针应回到零处,即为好的,反之即为坏的。