数字显示仪表常见故障有哪些,数显仪表故障原因与解决方法
来源:电工天下时间:2021-05-19 09:12:52 作者:老电工手机版>>
有关数字显示仪表的常见故障的原因与解决方法,包括通电后不显示、数码管亮但显示为零、通电后闪烁、通电后缺笔或显示乱码、三相仪表缺相等数显仪表的故障现象的处理方法。
数字显示仪表的常见故障

1、通电后不显示
可能原因:辅助电源未加到仪表上;电源变压器或开关电源故障
解决方法:使用万用表检查辅助电源接线,查看是否具有相应的工作电压;如有相应电压,则仪表内部电源或线路出现故障,可联系厂家调换。
2、数码管亮但显示为零
可能原因:未输入信号
解决方法:查输入信号接线是否正确并用信号输入,无则客户自查;有则初判表故障(可能:测量芯片管脚或数码管管脚虚焊),可联系厂家调换。
3、通电后闪烁
可能原因:1)信号不稳定;2)有强磁场干扰源3)表故障:线圈故障,芯片虚焊等原因。
解决方法:按国标要求,显示值允许有2-3字的跳动,但不允许间隔跳。断开辅助电源;测试其是否超出工作电压范围;测试输入信号是否超出额定值;测试环境温度是否超出使用上限;测试并解决问题后将辅助电源重新上电。
4、通电后缺笔或显示乱码
可能原因:缺笔基本上为虚焊问题。直接换表。乱码:1.有干扰源,如大容量开关合闸时会造成对仪表的冲击,使多功能表进入设置界面,而非乱码。此时仪表会在30秒内恢复,或按SET恢复正常。2.芯片故障:芯片故障率一般为千分之一以下;3.芯片虚焊或漏焊。
解决方法:前者与客户沟通,不成,换表(在电源前端作相应处理),后二都直接换表。
5、显示不准确
可能原因:互感器变比设置数值不匹配
解决方法:将仪表设置的变比与PT、CT的变比核对是否一致;电压、电流的额定值是否一致。
6、加信号无反应
可能原因:信号未输入仪表
解决方法:测试仪表接线端子有无信号,端子连接是否可靠。
7、三相仪表缺相
可能原因:信号未加到仪表上
解决方法:测试接线端子有无输入信号,端子是否正确可靠连接;可将正常显示的一相信号线接到缺相信号进行对比测试。
8、电能计量不准
可能原因:变比不对,电压电流的相序错误
解决方法:将仪表设置的变比与PT、CT的变比核对是否一致;检查电压、电流的相序是否正确;在用电情况下,有功率显示的仪表可以通过仪表的功率显示查看单相功率是否有负号指示,有负号指示的则很可能对应的那相电流的进出线反了。
9、模拟量输出不准
可能原因:模拟量输出量程、项目对应关系不对
解决方法:确认模拟量输出量程上下限对应关系;确认模拟量输出对应的电参量是否正确,如对应U、I、P、Q等确保测试设备正常,若使用plc,确保PLC模拟量输入接线设置正确。
相关文章兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何排除数字万用表的小故障问题

数字万用表有很多种,其应用范围比较广,在使用过程中难免会遇到各类小问题,以下是数字万用表的一些小故障问题的排除方法,供大家参考。
时间:2022-01-03 08:16:54
排除福禄克万用表故障的六种方法

有关福禄克万用的常见故障问题,任何一款万用表使用时间长了,都不可避免的会出现一些故障问题,以福禄克万用表为例,介绍下万用表常见故障问题的排查排除方法,供大家参考。
时间:2022-01-03 08:06:18
万用表的基本误差问题_万用表误差的计算方法

有关万用表的基本误差问题,万用表的基本误差的两种表示方法,万用表的基本误差范围见表1,这里分享一个万用表误差的计算方法的例子,供大家学习参考。
时间:2021-05-19 09:12:46
兆欧表使用问题:是否切断被测设备电源

兆欧表的使用问题,兆欧表使用前切断被测量设备的电源,测量前切断被测设备的电源,禁止测量带电设备的绝缘电阻,进行短路试验和开路试验,以检查兆欧表是否正常。
时间:2020-04-21 10:06:44
万用表怎么测电线短路,巧用蜂鸣器档测短路与断路问题

给你一个万用表,让你用它来查查线路中是否有短路或断路,你知道如何操作吗,有关万用表怎么测电线短路的问题,这里重点介绍下用万用表的蜂鸣器档测短路与断路的方法。
时间:2020-01-16 10:50:15
怎么用万用表排除短路问题,万用表测量短路的方法详解

短路是电源未经负载直接行成加路造成的,怎么用万用表来测量短路,怎么用万用表排查短路的问题,测短路就是测通断,用指针万用表或数字万用表均可,可以使用蜂鸣档或电阻档来测量。
时间:2020-01-16 10:19:11
万用表不同量程测量同一电压的误差问题

手上有一块万用表,型号为MF-30型的万用表,用这块万用表的不同量程测量同一个电压,或用万用表的同一量程测量不同电压,所产生的误差大小受哪些因素影响,一起来看下。
时间:2019-12-31 11:00:30
- 上一篇:万用表电流档内电阻与标准度
 - 下一篇:数字万用表怎么测电流,数字万用表测量电流的步骤
 





