零线接地会跳闸吗?
在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地
空气开关跳不跳闸取决于流过
火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
 
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,回路电部分未经过
漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
 
零线接地有可能导致
漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。【
零线接地跳闸问题】
 
在TN-S系统中不容许保护接零,只能
保护接地,那是工作零线,只能保护地线。
 
保护接零只能用在TT, TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。
 
附1,零线接地跳闸怎么办
前段时间装修房子,用的是临时供电。现在搞好了,供电局把电供上,我家的照明空开一合闸楼下的总漏电开关就跳闸,其它各回路正常。
经检查发现是照明的零线和供电的地线相通,有可能是零线破皮和建筑的金属接触。现在要怎么处理才能很好的解决这个问题呀。
零火对调试过也不行,另外照明线路中没有地线,只有火和零是不可能接错的,还有就是只供火不跳,供零跳。开关都是把线取掉的。 (还有就是临时供电时能正常使用的。)
解答:
楼上说的是一种情况,但在漏保后0线接地也会调闸,你可以先把0火线对调试下,看能不能解决,如果不行,把所有灯开关都关了,看能合上不,如果可以那就是房间分开关后的问题,如果还是不行就是照明总开关到各房间的线问题,可以根据实际情况处理,比如如果有地线,可以把0地线对调使用,或者查出是那部分线路的问题换线,还有一种可能就是电工把0地线弄反了。
先把进到你家的漏电开关关闭,试合楼下的大闸,如果不跳那么就是你家的电路有问题了,可用
万用表测量一下就知道了啊,看是不是火线和零线之间有没有电阻,如果一点点组没有那么就是短路了。再有就是你家的线路支路肯定有节错的地方。
 
先把漏电开关下面的接线全部断开,在漏电开关的下面只接一个负载(如电饭锅)如果能正常使用就是家里有短路之处或是家里有把地线当零线的地方 ,如果还是掉闸就是漏电开关有故障。
零线接地会跳闸吗?零线接地线跳闸正常吗
发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
零线接地有可能导致漏电
断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。【
零线接地跳闸问题】
 
在TN-S系统中不容许保护接零。只能保护接地。因为那是工作零线!只能保护地线!保护接零只能用在TT, TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。
附3,零线碰到接地会不会引起漏电保护跳闸?
零线接地怎么会跳闸?
家庭电路接线是用并联法接的,其中一路线的火线已经断开(无电),零线接触到接地线会不会引起总闸的漏电保护开关跳闸?
简单点说:一个开关面板有火线、零线、接地线,其中火线已经被切断了,这时零线接触到接地线会不会引起带漏电保护的总闸断电(总闸有电,只是那路线的火线被切断了)。
解答:
漏电开关出来的零线不能再出现接地现象,否则,会造成漏电开关误认为漏电而跳闸。
漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如
熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过
负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。
 
而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,(电工天下)故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
附4,零线漏电会跳闸吗?
会,零线对地漏电,会导致流过漏电断路器的电流不平衡,从而触发漏电断路器跳闸。我们平时说零线没有电压,只是说它对地电压非常低,并不是没有,因此如果零线在漏电保护器之后接地,也有电流流过漏电的地方,因此会引起跳闸。
电流通过电源火线到用电设备再到零线构成回路,如果零线破皮接地的话,此时如果您用的是带漏保的断路器开关,则会感应到火线和零线的电流不一样,变会自动切断电路,也就是跳闸,但如果您用的只是普通的空气开关,则没有漏电感应功能,不会跳闸。
零线接地会跳闸吗?
在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
零线接地有可能导致漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。(www.dgjs123.com)
在TN-S系统中不容许保护接零。只能保护接地。因为那是工作零线!只能保护地线!保护接零只能用在TT, TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。
附5,零线漏电简易排除法
当剩余电流动作保护器出现频繁跳闸不闭锁现象时,零线漏电是主要原因。
彩电、冰箱或大容量家用电器启动或停止时,一旦某处零线漏电,保护器都会出现频繁跳闸现象。
如果用电负荷相对稳定,保护器不跳闸或跳闸次数较少,一般情况下保护器跳闸不闭锁。
当某台保护器保护区域内发生零线漏电时,可用300瓦及以上的用电设备,分别接到各个分支线最末端的一用户处,开机进行试验。
如果在某条支线末端试验时保护器跳闸,则说明故障点就在这条支线上,可向前进行逐户检查。
当查到开机保护器不跳闸时,故障点就在已查的前一户。反之,某条支线末端户开机保护器不跳闸,说明故障点不在这条支线上。
注意,保护器保护的是三相四线供电负荷,如果
三相负荷不平衡,不论是在故障点上方还是下方进行试验,保护器都会跳闸。出现这种现象时,可任意采用自上而下或自下而上的方法进行试验,试一户关一户闸刀。
 
当关掉某户闸刀保护器不跳闸时,故障点就在这一户。这种检查方法简单快速,不用登杆作业或采取其他措施,一般在很短时间内就可以查出故障点。