电动机故障停车的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2019-11-23 10:36:56 作者:老电工手机版>>
有关电动机故障停车的原因与处理方法,电动机发生故障的内因和外因,电动机的定子绕组短路、断路,电动机的保护装置齐全,发生故障停车,保护继电器即动作。
电动机故障停车的问题
一、电动机故障停车的处理方法
通常,电动机的定子绕组短路、断路,以及出现过电流、低电压、接地、转子绕组励磁电流过大和过小或失磁等现象,都会造成电动机停车。
如果电动机的保护装置齐全,一旦发生故障停车,有关保护继电器就会动作,发出故障指示或报警信号,此时可做以下处理。
1、根据继电保护装置的指示或信号,确定发生故障的部位,并解除警报。
2、将控制电源断开,以免在故障状态下继续启动或误操作。
3、断开定子电源开关,以免发生触电事故。
4、无论什么原因造成电动机故障停车,都应认真听取电动机操作人员有关故障前后各种情况的说明,并根据信号指示判断故障类型和故障部位,尽快找出并消除事故原因和故障点。只有将故障彻底排除,才可将电动机试车和再投入运行。
二、电动机发生故障的原因
电动机发生故障的内因和外因:
1,故障外因
电源电压过高或过低;起动和控制设备出现缺陷;电动机过载;
馈电导线断线,包括三相中的一相断线或全部馈电导线断线;来自:电工技术之家
周围环境温度过高,有粉尘、潮气及对电机有害的蒸气和其它腐蚀性气体。
2,故障内因
机械部分损坏,如轴承和轴颈磨损,转轴弯曲或断裂,支架和端盖出现裂缝。
所传动的机械发生故障(有摩擦或卡涩现象),引起电动机过电流发热,甚至造成电动机卡住不转,使电动机温度急剧上升,绕组烧毁。
旋转部分不平衡或联轴器中心线不一致;绕组损坏,如绕组对外壳和绕组之间的绝缘击穿,匝间或绕组间短路,绕组各部分之间以及换向器之间的接线发生差错,焊接不良,绕组断线等;
铁芯损坏,如铁芯松散和叠片间短路。或绑线损坏,如绑线松散、滑脱、断开等;集流装置损坏,如电刷、换向器和滑环损坏,绝缘击穿。震摆和刷握损坏等。
相关文章ABB直流调速器的二类常见故障问题

有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。
时间:2022-04-28 20:13:03
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器的五类常见故障问题

在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
时间:2021-12-30 06:17:15
电机软启动器的五类常见故障

在电机中常用到软启动器,由于各种原因引起的软启动器故障问题,也很是让人头疼,那么电机软启动器的常见故障有哪些,比如电动机起不来、可控硅烧毁等故障问题,下面一起来看下。
时间:2021-12-24 12:34:30
软启动器发热故障的常见原因

软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
软启动器输出缺相故障的解决办法

软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32
- 上一篇:电动机定子绕组短路怎么办?
- 下一篇:三相异步电动机启动故障的三种原因