双速电动机控制电路接线图
来源:电工天下时间:2019-11-07 15:26:47 作者:老电工手机版>>
有关双速电动机控制电路的接线图,包括接触器控制的双速电动机电气原理图,双速电动机的控制电路,双速电动机的定子接线图,以及双速电动机实物接线图示例。
双速电动机电气原理图
如下:

一、双速电动机
双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。
此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。
∴转速比=2/1=2
二、双速电动机的控制电路
2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。
3、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。
4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。
5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。
三、定子接线图

四、双速电动机实物接线图

相关文章220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
电动机点动控制电路图的工作原理图解

在电动机的控制电路中,点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转,点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 16:15:24
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路

在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27
一例电动机按钮互锁的正反转控制电路图

按钮互锁的正反转控制电路动作原理,与接触器互锁的电击正反转控制电路原理很相似,其控制电路如下图:图1:按钮互锁实现电击正反转控制电路线路图,其工作原理及过程如下。
时间:2022-06-24 14:34:27
一例双速电动机2Y/2Y的接线方法

以下是2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法,按图(a)连接是一种转速,按图(b)连接得到另一种转速。图1:双速电动机2Y/2Y接线方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-05-31 17:42:34
一例Y100LY系列电动机的接线图

Y系列电动机的接线方式有两种:一种为△形,接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,再接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。
时间:2022-05-31 17:39:01
- 上一篇:三相五线制系统与三相五线制接线图
 - 下一篇:电动机点动控制的实物接线图
 





