主变压器的安全操作规程总结
来源:电工天下时间:2020-02-22 15:48:37 作者:老电工手机版>>
有关主变压器的安全操作规程,包括主变压器的投运操作与主变压器的停运操作,主变压器外观检查应无异常,具备送电条件,转入冷备用状态则需断开相应的110kV隔离小车和6kV侧隔离开关等。
主变压器的操作规程
1、主变压器的投运操作
(1)主变压器外观检查应无异常,具备送电条件。
(2)主变压器继电保护装置均已投入运行。
(3)主变压器有载分接开关位置正确(当110kV电源电压在115~117kV时,应在第+3~+6档)。
(4)110kV室将需送电的隔离小车或断路器小车送入工作位置。
(5)合上所投变压器的中性点接地隔离开关(1010或1020),并检查接触良好。
(6)合上110kV断路器151(152,112)对变压器充电,并检查变压器空载运行情况。
(7)变压器投运正常后,断开1010(1020)中性点接地隔离开关。
2、主变压器的停运操作
(1)合上1010(1020)中性点接地隔离开关。
(2)断开主变压器6kV侧断路器A1-601(A1-602)
(3)用微机进行远控操作,断开151(112,152)断路器。
(4)断开1010(1020)中性点接地隔离开关。
(5)如转入冷备用状态则需断开相应的110kV隔离小车和6kV侧隔离开关。