有关变压器的短路阻抗的定义与作用,变压器的短路阻抗,是变压器两个绕组导线的电阻与电抗,变压器的短路阻抗是有方向的,短路阻抗试验用于鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击。
变压器的短路阻抗
变压器的短路阻抗,就是变压器两个绕组导线的电阻与电抗。
不同容量的变压器短路阻抗实际值是不同的,容量越大,短路阻抗的实际值一般就越小。
变压器的短路阻抗是有方向的,从一次侧看和从二次侧看其值是不同的,这是因为其中牵涉到不同侧阻抗值的折算问题。
在电力系统中,变压器的短路阻抗一般采用标幺值表示,标幺值=实际值/额定值。这样才有利于对不同容量变压器的负载率进行判断。
短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。
相关文章变压器短路干燥法

怎么来干燥变压器,可以把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器。