变压器绕制公式及简易算法
来源:电工天下时间:2016-04-17 06:35:50 作者:老电工手机版>>
变压器绕制公式及简易算法
简易算法:
S 电源变压器矽钢片横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积。
 
铁芯取8500高斯 。 
S(截面积=铁心宽(cm)×铁心迭厚(cm))
每伏匝数取:T=450000/(8500*S)
 (初级匝数+5%)
漆包线载流量取2.5A-3.5A/平方毫米
例如:测量得知S=2
每伏匝数T=450000/(8500*2)=26.47
如果没有绕过变压器线圈,可能会试验几次的,主要是缠绕过松安放不了线圈,最好有绕线机。
相关文章- 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式 - 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。 - 时间:2022-09-14 14:39:21 
- 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值? - 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。 - 时间:2022-09-13 20:16:06 
- 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式 - 有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。 - 时间:2022-09-10 20:34:17 
- 双绕组变压器过流保护的原理图解 - 有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。 - 时间:2022-09-10 20:26:08 
- 双绕组变压器的电气符号说明 - 双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。 - 时间:2022-09-10 09:13:45 
- 绕制高频逆变电源变压器入门知识 - 绕制高频逆变电源变压器入门知识,在绕制变压器时必须注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是采用每个绕组多股细铜线的模式,下面具体来了解下。 - 时间:2022-08-12 10:33:34 
- 变压器分接头档位计算公式与方法 - 关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。 - 时间:2022-07-26 10:03:00 
- 一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式 - 有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。 - 时间:2022-05-15 13:00:47 
- 上一篇:变压器绕组绕制的简单方法
- 下一篇:常用母线的类型与母线选择条件





