三相变压器工作原理与接线方法
三相干式变压器是3个相同的容量单相变压器的组合,它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2 个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈。三相干式变压器是电力工业常用的变压器。
变压器接法与联结组
用于国内变压器的高压绕组一般联成Y 接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。
国内的500、330、220 与110kV 的输电系统的电压相量都是同相位的,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。
当三相三铁 心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相 量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。
500/220/LVkV─YN,yn0,yn0 或YN,yn0,d11 220/110/LVkV─YN,yn0,yn0 或YN,yn0,d11 330/220/LVkV─YN,yn0,yn0 或YN,yn0,d11 330/110/LVkV─YN,yn0,yn0 或YN,yn0,d11。
国内60 与35kV 的输电系统电压有二种不同相位角。 如220/60kV 变压器采用YNd11 接法,与220/69/10kV 变压器用YN,yn0,d11 接 法,这二个60kV 输电系统相差30°电气角。 当220/110/35kV 变压器采用YN,yn0,d11 接法,110/35/10kV 变压器采用YN, yn0,d11 接法,以上两个35kV 输电系统电压相量也差30°电气角。
因此,决定60 与35kV 级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要 求。根据电压相量的相对关系决定60 与35kV 级绕组的接法。
否则,即使容量对,电压比 也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。来自:电工技术之家
国内10、6、3 与0.4kV 输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV 与110kV 输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV 电压比与YN, yn0,y10 接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。
注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0 接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0 接法。三相五柱式铁心变压器必须采用YN,yn0,yn0 接法时,在变压器内要有接成角形接法的第四绕组,它的出头不引出(结构上要做电气试验时引出的出头不在此例)。
不同联结组的变压器并联运行时,一般的规定是联结组别标号必须相同。配电变压器用于多雷地区时,可采用Yzn11 接法,当采用z 接法时,阻抗电压算法 与Yyn0 接法不同,同时z 接法绕组的耗铜量要多些。Yzn11 接法配电变压器的防雷性能较 好。三相变压器采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0 接法。
以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。
一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN 接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言,还要注意中点必须能引出。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
- 上一篇:变压器最大负荷与功率因数的关系分析
- 下一篇:机床专用变压器的技术参数与特点