变压器合闸后有“嗡嗡”声的原因分析
来源:电工天下时间:2020-02-16 11:00:51 作者:老电工手机版>>
在变压器的常见故障中,变压器在合闸后有“嗡嗡”的响声,这种“嗡嗡”声的大小,与加在变压器上的电压和电流成正比,这里总结了变压器"嗡嗡"声的原因,并总结了其它异常声音的原因,一起来看下。
变压器合闸后发出“嗡嗡”声
变压器合闸后就有“嗡嗡”的响声,这是由铁芯中交变的磁通在铁芯硅钢片间产生一种力的振动的结果。
一般说,这种“嗡嗡”声的大小与加在变压器上的电压和电流成正比。
正常运行中,变压器铁芯声音应是均匀的,但在过电压(如铁磁共振)和过电流(如过负荷、大动力负荷启动、穿越性短路等)情况下可能会产生比原来“嗡嗡”声大但无杂音的声音,但也可能随着负荷的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突出的间隙响声,此声音的发生与变压器指示仪表(电流表、电压表)的指示同时动作,容易辨别。
变压器的其他异常声音
1、个别零件松动,造成非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声,如“叮叮当当”和“呼呼”之声,但指示仪表均正常,且油色、油位、油温也正常。
2、变压器外壳与其他物体撞击引起,如因变压器内部铁芯的振动引起其他部件振动,使接触部位相互撞击;变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”声,这种声音有连续时间较长但存有间隙的特点,此时变压器各种部件不会呈现异常现象。这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之。
3、外界气候影响造成的放电声,如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”、“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花。
4、铁芯故障引起,如铁芯接地线断线会产生如放电的霹裂声,“铁芯着火”,将造成不正常鸣声。
5、匝间短路引起短路处局部严重发热,使油局部沸腾会发出“咕噜咕噜”像水开了的声音,这种声音需特别注意。
6、分接开关故障引起,如因分接开关接触不良,局部发热也会引起像绕组匝间短路所引起的那种声音。
7、空载合闸时由励磁涌流引起,这时的异常声音只是一瞬间。
引起变压器运行异音的原因有很多,在变压器的日常维护中,需要不断积累经验来判断引起异响的原因,然后来判断故障点在什么地方。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:风机的日常运行维护工作探讨(图文)
- 下一篇:变压器为什么会有轻瓦斯动作?





