配电变压器送电与运行常见故障分析
来源:电工天下时间:2017-08-16 09:35:17 作者:老电工手机版>>
【配电变压器送电与运行常见故障分析】
在配电变压器的送电与运行中的常见故障与异常现象,8种常见的故障问题分析,从变压器的声音判断故障的8种方法,一起来了解下。
一、变压器常见故障
配变在送电和运行中,常见的故障和异常现象有:
(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;
(2)高压保险丝熔断送不上电;
(3)雷雨过后变压器送不上电;
(4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;
(5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹;
(6)在正常冷却情况下,变压器温度失常并且不断上升;
(7)油色变化过甚,油内出现炭质;
(8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
二、变压器故障分析
从变压器的声音判断故障
(1)缺相时的响声
当变压器发生缺相时,若第二相不通,送上第二相仍无声,送上第三相时才有响声;如果第三相不通,响声不发生变化,和二相时一样。发生缺相的原因大致有三方面:①电源缺一相电;②变压器高压保险丝熔断一相;③变压器由于运输不慎,加上高压引线较细,造成振动断线(但未接壳)。
(2)调压分接开关不到位或接触不良
当变压器投入运行时,若分接开关不到位,将发出较大的“啾啾”响声,严重时造成高压熔丝熔断;如果分接开关接触不良,就会产生轻微的“吱吱”火花放电声,一旦负荷加大,就有可能烧坏分接开关的触头。遇到这种情况,要及时停电修理。
(3)掉入异物和穿心螺杆松动
当变压器夹紧铁心的穿心螺杆松动,铁心上遗留有螺帽零件或变压器中掉入小金属物件时,变压器将发出“叮叮当当”的敲击声或“呼…呼…”的吹风声以及“吱啦吱啦”的像磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的电压、电流和温度却正常。这类情况一般不影响变压器的正常运行,可等到停电时进行处理。
(4)变压器高压套管脏污和裂损
当变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或裂损时,会发生表面闪络,听到“嘶嘶”或“哧哧”的响声,晚上可以看到火花。
(5)变压器的铁心接地断线
当变压器的铁心接地断线时,变压器将产生“哔剥哔剥”的轻微放电声。
(6)内部放电
送电时听到“噼啪噼啦”的清脆击铁声,则是导电引线通过空气对变压器外壳的放电声;如果听到通过液体沉闷的“噼啪”声,则是导体通过变压器油面对外壳的放电声。如属绝缘距离不够,则应停电吊心检查,加强绝缘或增设绝缘隔板。
(7)外部线路断线或短路
当线路在导线的连接处或T接处发生断线,在刮风时时接时断,接触时发生弧光或火花,这时变压器就发出像青蛙的“唧哇唧哇”的叫声;当低压线路发生接地或出现短路事故时,变压器就发出“轰轰”的声音;如果短路点较近,变压器将发出像老虎的吼叫声。
(8)变压器过负荷
当变压器过负荷严重时,就发出低沉的如重载飞机的“嗡嗡”声。
(9)电压过高
当电源电压过高时,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。
(10)绕组发生短路
当变压器绕组发生层间或匝间短路而烧坏时,变压器会发出“咕嘟咕嘟”的开水沸腾声。
变压器发生的异常响声因素很多,故障部位也不尽相同,只有不断地积累经验,才能作出准确判断。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式

有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
农村配电变压器的防雷技术讨论

变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
变压器套管与引线故障及其它故障问题

有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
农村配电变压器加油时注意什么问题

在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
- 上一篇:怎么减少配电变压器熔断器的故障
- 下一篇:6/0.4KV配电变压器故障的声响判断方法





