110kV及以下变压器的维护内容与要求
来源:电工天下时间:2017-08-16 10:56:58 作者:老电工手机版>>
【110kV及以下变压器的维护内容与要求】
110kV及以下变压器的维护内容:
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作一个循环(即升降一个周期),档位指示器与计数器应正确动作,极限位置的闭锁应可靠,手动与电动控制的联锁也应可靠。
(2)有载分接开关的瓦斯保护,重瓦斯投入跳闸,轻瓦斯发信号。这跟变压器本体的瓦斯保护要求一样。
通常称本体的瓦斯继电器为"大瓦斯",称有载分接开关的瓦斯继电魑?小瓦斯"。
瓦斯继电器应安装在运行中便于安全放气的位置。新投运的有载分接开关瓦斯继电器安装后,运行人员有必要时(筒体内有气体)应适时放气。
(3)有载分接开关的电动控制应正确无误,电源可靠,各接线端子接触良好。驱动电动机转动正常,转向正确,其熔断器额定电流按电动机额定电流的2~2.5倍配置。
(4)有载分接开关的电力控制回路,安装在控制屏上的电动操作按钮,与安装在变压器本体上的有载分接开关控制箱上的按钮应完好,电源指示灯和档位指示器应完好,极限位置的电气闭锁应可靠。
(5)有载分接开关的电动控制回路应设置电流闭锁装置,其整定值为主变压器额定电流的1.2倍,电流继电器返回系数大于或等于0.9。当采用自动调压时,主变控制屏上必须有动作记数器,自动电压调节器的电压互感器二次断线闭锁应正确可靠。
(6)新装或大修后有载分接开关,应在变压器空载运行时,在主控制室用远方电动操作按钮及在变压器现场的手动设备,试操作一个循环,档位和电压等各项指示正确,极限位置的电气闭锁可靠,方可调至调度要求的分接档位以带负荷运行,并加强监视。
(7)值班员根据调度下达的电压曲线及电压信号,自动调压操作。每次操作应认真检查分接头动作电压电流变化情况(每调一档计为一次),并做好记录。
(8)两台有载调压变压器并列运行时,允许在变压器85%额定负荷电流下进行分接头变换操作。但不能在单台变压器上连续进行两个分接头变换操作。
需在一台变压器的一个分接头变换操作完成后,再进行另一台变压器的一个分接头变换操作。
一台有载调压变压器和一台无载调压变压器并列运行前,必须把有载调压变压器的分接开关调至与无载调压分接开关相同或相近的档位,即使两台主变压器的次级电压相同或相近。
当有载调压变压器和无载调压变压器并列运行时,严禁调节分接开关。
(9)值班人员进行有载分接开关控制时,应按巡视检查要求进行,在操作前后均应注意并观察瓦斯继电器有无气泡出现。
(10)运行中有载分接开关的瓦斯继电器发出信号或分接开关油箱换油时,禁止操作并拉开电源隔离开关。
(11)运行中,有载分接开关瓦斯继电器重瓦斯保护应接跳闸。当轻瓦斯频繁动作时,值班人员应做好记录并汇报调度,停止操作,分析原因及时处理。
(12)有载分接开关的油质监督与检查周期:
①运行中每6个月应取油样进行耐压试验一次,其油耐压值不应低于30kV/2.5mm。当油耐压在(25~30kV)/2.5mm之间应停止使用自动调压控制器。若油耐压低于25kV/2.5mm时,应停止调压操作并及时安排换油。当运行2~4年或变换操作达5000次时应换油。
②有载分接开关本体吊芯检查。
110kV及以下变压器,应用有载调压分接开关越来越多,大多为国产。分接开关多数采用电阻式组合型,总体结构可分为三部分:控制部分、传动部分、开关部分。有载分接开关对提高供电系统的电压合格率起到了重要作用。而目前靠大电网供电的县级电网的调压手段,主要靠有载调压变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
相关文章变压器现场小修的主要内容

变压器运行中的小故障主要有箱件冷却器等的渗漏油、油标、防爆筒玻璃的破裂;风扇故障停运等。变压器的害类小故障应引起重视,及时检修解决,对变压器外部的此类小故障,一般能在现场检修,故称为现场小修。
时间:2022-09-10 11:21:02
变压器有载分接开关的检修要求

有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器套管检修的几点要求

大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求

变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器油箱检修的基本要求

变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器冷却装置的检修要求

有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
变压器怎么接地,变压器接地的具体要求

有关变压器接地的小知识,变压器怎么接地,变压器中性点接地方式,尽量保持变电所的零序阻抗基本不变,我国110kV及以上电网主要采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式,下面具体来看下。
时间:2022-08-12 10:55:27
变压器油的三大作用及性能要求

有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09





