变压器的六种常见故障类型
来源:电工天下时间:2020-02-15 17:15:34 作者:老电工手机版>>
在变压器的运行过程中,会由于各种原因,导致变压器的不同类型的故障发生,这里重点介绍下变压器的六种故障,包括变压器漏油、油温过高、油位异常、变压器发声异响等故障。
变压器的六种常见故障
1、变压器漏油问题
变压器漏油区别于渗油,属于渗油量特别大的情况。
变压器漏油一般出现在变压器阀门位置。变压器阀门材质低劣、安装不舍理致使螺纹连接不紧密,出现裂缝现象,这些都是变压器的主要漏油点:胶垫接地也会导致漏油问题,胶垫接地会引起小瓷瓶破损,影响胶垫的密封性、高压线管基座流出线桩头是导致漏油的根本原因,此外,变压器材质低劣,制造粗糙也是导致变压器漏油的重要原因。
2、油温过高,油位异常
当变压器处于正常运行状态时,变压器内上层油温应该95℃左右,以85℃为佳,且温升在55℃上下,其内部温度与内部组件温度相差不大。
如果变压器的信号油温计测量超出以上范围,说明变压器已发生高温故障。
引起变压器高温故障的主要原因包括绕组的绝缘体受损、铁芯多点接地、散热条件恶劣、严重漏磁、变压器绝缘受潮、变压器超负荷运行与变压器材质较差。
变压器油为异常主要指油标管内的油位不正常。油温过低、变压器内严重漏油、防爆管通气障碍、油标管堵塞等都会导致变压器油位异常。
检修人员没有按照规定加油也是引起变压器油位异常的重要原因。
3、过电压和负载
变压器在进行分合闸或遭受雷击是会发生操作过电压与大气过电压,操作过电压出现的频率较高,避雷针装置可以有效的防止变压器遭受雷击,变压器长期处于超负荷状态就会引起过电压。
一般来说,当电压的数值超过了额定电压的2~4.5倍,就说明发生操作过电压:负载也叫过负荷,过负荷是由于变压器长时间在运作,温度过高,绝缘体受损,变压器加速老化引起的。
4、变压器声音异响
正常运行的变压器声音质地均匀、低沉、连续,如果变压器发出断断续续且尖锐、分贝较大的声音时,说明变压器内部组件发生了故障。
变压器负载过大、变压器内部或表面漏电、铁心螺栓和夹紧件松动都会造成变压器声音异常,如果变压器发出类似于水沸腾的声音,则可以判断为变压器绕组短路故障,当变压器发出比较尖锐的声音,则说明变压器铁心螺栓和夹紧件有松动,变压器声音夹杂连续的破裂声则是变压器表面或内部绝缘体受损造成的。
5、套管故障
套管故障主要由开关接接头放电、开关表面融化灼烧、呼吸器配置不舍理、干燥去杂质效果不佳、套管有缝隙、绝缘体受损等问题引起的。
套管故障主要表现为闪络放电、爆炸、漏油。
最常见的套管故障是水分渗透致使套管受潮发生闪络漏电,也是最为严重的套管故障。严重的套管故障会降低套管的绝缘作用,加速套管老化,甚至引起变压器爆炸事故。
6、铁芯绝缘和接地不良
一般运行中的变压器铁芯接地电流应当小于0.1A.变压器铁心中的硅钢片都渡有一层绝缘漆,铁芯一点接地依靠硅钢片的铜片与夹件、地螺栓三者之间完成,如果硅钢片松动就会引起表面的绝缘漆膜受损。
铁芯接地会产生涡流,当涡流达到一定限度后,就会引起铁芯绝缘膜老化,铁芯接地不良引起变压器连续性发电,致使电压升高,同样会引起变压器故障。
以上就是变压器的六种常见故障,分析了故障的产生原因,希望对大家有所帮助。
相关文章变压器套管与引线故障及其它故障问题

有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
电源变压器的常见故障有哪些

有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
箱式变压器四种故障的排除方法

有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
高压电机绕组接地故障检测维修方法

有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
电力变压器故障识别与判断方法(色谱分析法)

电力变压器故障识别与判断方法,介绍了变压器内部故障产生气味的机理,故障的识别与故障类型的判断,分析了变压器的故障情况,故障类型判断与故障原因分析等。
时间:2019-11-28 09:45:36
变压器励磁涌流引起保护误动的故障分析

有关变压器励磁涌流引起保护误动的故障问题,介绍了励磁涌流的特点,消除励磁涌流影响所采取的补偿措施,包括接入速饱和变流器,差动保护速饱和变流器等。
时间:2019-10-10 13:23:24
- 上一篇:如何处理油浸电力变压器受潮的故障问题
- 下一篇:配电变压器出口短路故障的11种原因





