变压器大修六点要求,变压器器身检修有讲究
来源:电工天下时间:2017-07-22 14:23:07 作者:老电工手机版>>
变压器大修六点要求,变压器器身检修有讲究
变压器的大修工作,在保证延长变压器使用寿命的同时,要注意对器身的检修维护工作,这里总结了变压器大修时器身检修的六个要求,一起来了解下。
一、变压器大修时器身检修的六项要求
1、大修项目包括:(1)打开变压器油箱盖,吊芯检查。 (2)检查铁芯、线圈、分接开关和引出线。 (3)检修箱盖、油枕、防爆管、散热管、油阀门和高低压套管。 (4)检修冷却装置和滤油装置。 (5)清扫外壳,必要时再补喷漆。 (6)检查控制测量仪表、信号和保护装置。 (7)变压器油试验,过滤和换油。 (8)必要时干燥变压器铁芯。 (9)装配变压器。(10)进行规定的测量和实验。
变压器大修周期的规定:(1)电厂和变电所的主要变压器,投入运行后第5年内和以后每隔5-10年大修一次,在此范围内按预防性检查和实验结果确定检修时间。 (2)发电厂和变电所的非主要变压器,如果未过负荷运行,每10年大修一次。

1)器身在空气中持续暴露的时间(从开始放油至开始抽真空计)不得大于以下规定:相对湿度不大于65%时为16h;相对湿度不大于75%时为12h;且环境空气温度一般不低于5℃,风力不大于二级。
2)放油开始时,上层油温不得低于周围环境温度,若低于环境温度,应将变压器加热,使之高出环境温度5—10℃。控制放油速度,放油时间一般不应长于4h。
3)进入油箱进行器身检修,必须防止发生人员窒息;进入人员超过6人时,应采取连续泵入干燥热空气等措施,保护线圈绝缘不致受潮。
4)器身检修场地应保持洁净,周围应设有安全围栏。
5)器身检修现场的安全围栏内,不准无关人员进入。工作人员进入围栏时要接受检查,工器具要登记,不得带入与工作无关的物件,尤其是小金属件。要严防钮扣、发夹等小物件丢失在变压器箱体内。
6)检修现场必须配备相应的消防设施,严禁在器身周围(安全围栏以内)吸烟或使用明火。在器身上进行焊接工作时,必须有专门的消防措施,并配备专人负责。要保证器身和引线的安全。

变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修呢。[查看详细...]
二、变压器大修周期是多少?

中华人民共和国电力行业标准 DL/T 573-2010 电力变压器检修导则规定:
油浸变压器:在投入运行后的第5年内进行一次大修,以后每隔10年大修一次。
以前的非密封性的变压器,变压器油长期与空气接触,导致油被污染,水汽进入油中,绝缘强度降低。因此,每隔3-5年要过滤一次油。
而现在,无论大小变压器,都采用了全密封结构。使变压器油不会直接与空气接触。也就是说,可以延长大修年限。在一切正常的情况下一般10年大修一次。
另外,根据具体的实际运行情况,变压器大修周期可由变压器制造厂和使用运行部门共同探讨。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器大修前的主要准备工作有哪些?
- 下一篇:构成变压器吊芯与吊罩的设备与材料分类