主变压器保护回路的出口中间继电器并联电阻是什么原因?
来源:电工天下时间:2020-02-22 17:11:20 作者:老电工手机版>>
有关主变压器保护回路的出口中间继电器并联电阻的原因,中间继电器并联电阻后,减少了中间继电器回路的总电阻,增加了信号继电器回路的电流,保证它可靠动作。
主变压器保护回路的出口中间继电器并联电阻:
当主变保护回路的出口中间继电器的电压线圈,具有较大的直流电阻。
因此,使得与其串联的信号继电器的回路电流减少,使信号继电器的动作电流变的不可靠。
尤其是几种保护装置同时动作时,对信号的影响更大,可能出现断路器跳闸而信号继电器不动作。
中间继电器并联电阻后,减少了中间继电器回路的总电阻,从而增加了信号继电器回路的电流,保证它可靠动作。