变压器保护回路的出口继电器一定要自保持回路吗?
来源:电工天下时间:2020-05-20 09:16:55 作者:老电工手机版>>
有关变压器保护回路的出口继电器是否必须自保持回路的问题,对保护回路的出口中间继电器回路增加自保持回路,一起来了解下。
变压器的自保护回路
电力变压器保护回路,参考图:

当变压器发生内部故障时,保护回路中的继电器触点,往往由于故障的不稳定而发生抖动或时接时断现象。
尤其是非常灵敏的瓦斯继电器的水银接点更是如此。
这样,就会使断路器不能迅速可靠的跳闸,使故障继续发展或进一步扩大,直到继电器触点能够稳定的接通时,断路器才能跳闸。
对保护回路的出口中间继电器回路增加自保持回路。