在变压器中变压器油很重要,为减少变压器的运行故障,需要掌握下变压器油的处理方法,这里重点介绍二 种处理方法,对变压器油进行过滤与处理,一起看下。
变压器油的处理方法
一是带电滤油法,二是压力滤过法。
1、变压器带电滤油法
(1)当电压高于10V时,不宜采用带电滤油。
在过滤时,产生较多的气泡,气泡在较高电压的作用下会产生游离现象,使油的绝缘性能变坏,导致内部放电。在进行带电滤油时,定期将瓦斯继电器内从油中释放出的气体放掉。
(2)带电滤油时,油管和滤油机应可靠接地,以保护工作人员的人身安全,工作人员要专业,要有人监护,穿带好绝缘用品。
(3)操作方法:4和5对角阀门接口处,接上压力式滤油扣,阀门4抽出油,从阀门5处打回油箱,经多项循环滤过,直至符合标准。
2、压力滤过法
电力变压器用的绝缘油必具有绝缘性质和导热性质(国家标准)在安装现场,常用压力滤过法完成绝缘油的一般干燥(除去水分)和净化(除去脏物)的方法。
(1)开阀门8和11,然后起动油泵,再开阀门6和7。停油时,先关闭6和7,然后停油泵,再关闭8和11的阀门。
(2)正常工作时,压力表3*10 ~4*10 Pa的压力下是正常工作,如果杂质和油纸堵塞,压力增高,当压力达到6*10 Pa时,必须停止,更换滤纸。
(3)滤纸使用前放在80-90℃烘箱内干燥24小时,放在清洁容器内。
(4)滤网,每隔10~15小时清洗一次,开始时滤油3-5分钟内,出油孔通过阀门10送回污油罐重新滤过,积存滤油器内的油,通过阀门9送回污油系统,再次滤过。
以上滤油要多次进行精华和干燥合格为止。
以上就是变压器油的二种处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章变压器油箱检修的基本要求

变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器油的三大作用及性能要求

有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
变压器油失常的四个问题

有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
时间:2020-08-06 13:43:16
变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法

为保证变压器的正常运行,变压器油的好坏,起着十分关键的作用,这里电工天下小编介绍下变压器油防止劣化的方法,采取多种方法来预防变压器油的劣化问题。
时间:2020-02-16 21:34:58
变压器油脱气方法与步骤详解

本文介绍了变压器油的脱气方法,先给出了变压器油脱气的定义,以及用来脱气的二种常用方法,最后列出了具体的脱气步骤,供大家学习参考。
时间:2020-02-16 20:52:54
油浸式变压器油有什么作用

本文介绍了油浸式变压器油的作用,在油浸式变压器中变压器油的作用,与普通的配置变压器中的作用一样,主要有三大作用,今天就来学习了解下。
时间:2020-02-16 20:42:20
变压器油枕由哪些结构组成?

在变压器上油枕的结构由多个部分组成,包括油位计、注油孔、呼吸器等部分,这里对变压器的油枕结构做下说明,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-02-16 20:31:53
变压器油问题的的处理方法

在变压器中变压器油的作用,一是绝缘,二是散热,当变压器油出现问题时,应当即时查找原因,并加以快速解决,以保证变压器的正常运行。
时间:2020-02-16 20:15:58
- 上一篇:变压器油是什么,变压器油的有什么用途
- 下一篇:变压器油问题的的处理方法