变压器动态不正常的九种现象
来源:电工天下时间:2020-08-06 13:34:13 作者:老电工手机版>>
有关变压器失常运行的问题,这里重点介绍变压器的动态失常问题,主要包括几个方面的问题,电工天下小编带大家来了解下。
变压器动态失常

1、变压器过负荷:变压器会发出沉重的“嗡嗡声”,表示已过负荷运行。
2、体系短路:变压器发出很大的噪声,值班人员需要对变压器加强监督。
3、电网发作过电压:变压器发出时粗时细的噪声,值班人员可查看电压表指示有无差异。
4、变压器负荷急剧改动:变压器发出较重的“哇哇声”或“咯咯”的突发间歇声。
5、变压器作业时,所发出的声音为均匀的嗡嗡声,如变压器发作不均匀动态或异响,均属于动态不正常。
6、变压器内部缺点放电打火:使变压器发出“哧哧”或“劈啪”放电声,应立即停电处理,并做绝缘油的 色普剖析。
7、变压器铁芯夹紧件松动:变压器发出“叮当叮当”和“呼呼呼”等锤击和相似劲风的动态,此时变压器油位、油温及油色均正常。
8、绝缘击穿或匝间短路:变压器动态中搀杂不均匀的爆裂声和“咕噜咕噜”的声音,应停电处理并做绝缘油的色普剖析。
9、外部气候致使的放电:套管处有蓝色的电晕或火花发出“嘶嘶”或“嗤嗤”的声音,表示瓷件污秽严重或设备线卡触摸不良,应加强监督,待机停电处理。
以上就是变压器动态失常的几个问题,希望对大家有所帮助。