有关变压器的知识,介绍了线路变压器组(桥形)接线的保护作用,一是在单侧电源线路中,二是在复杂网络的单回线路中,什么情况下对高压侧线路故障装设保护装置,一起来看下。
线路变压器组(桥形)接线的保护作用
1、单侧电源线路
可以装设一段或两段式电流电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路及分支线路,如果这些保护不能满足速动性或灵敏性要求时,速断保护可无选择地动作,但应以自动重合闸来补救。
此时,速断保护应躲开降压变压器低压母线的短路。
2、复杂网络的单回线路
a.可装设一段或两段式电流电压速断保护和过电流保护,必要时,保护应具有方向性。如不满足选择性、灵敏性和速动性的要求或保护构成过于复杂时,宜采用距离保护。
b.电缆及架空短线路,如采用电流电压保护不满足选择性、灵敏性和速动性要求时,宜采用导引线或光纤通道等纵联保护作为主保护,以带方向或不带方向的电流保护作为后备保护。
c.对于环形网络,为了简化保护,可采用故障时先将网络自动解列而后恢复的方法。
如果分支变压器低压侧有电源,还需要对高压侧线路故障装设保护装置,并采用下列保护方式:
a.方向电流保护或距离保护;
b.零序电流或零序电压保护分别用于中性点接地或不接地的分支变压器;
c.电压保护当分支侧为小电源时采用;
d.电力线载波纵联保护按第2.6.7.2条规定执行;
e.有解列点的小电源侧按无电源处理,不装设保护。