变压器铭牌630KVA的参数含义说明
来源:电工天下时间:2022-08-12 10:34:57 作者:老电工手机版>>
在变压器铭牌标的630kva,是指这台变压器的视在功率为630kva,假设这台变压器是10/0.4kv的变压器,变压器的视在功率(S),由公式: 视在功率(S)=根号3×线电压(U)×线电流(I),10kv高压测额定电流:I=S/(1.732×线电压)=630kva/(1.732×10kv)=36.4A,低压测额定电流:I=S/(1.732×线电压)=630kva/(1.732×0.4)=909.4A。
如果只按照题主给出的条件,可以得出这台变压器的视在功率为630kva。假设知道这台变压器的电压比,就可以计算出这台变压器高压测、低压侧的额定电流。如果给出这台变压器的功率因素cosθ,也能算出这台变压器的无功功率和有功功率。
变压器的视在功率是630kvA,输出功率需要看功率因数的数值。功率因数为0.5,这台变压器只有一半做功,另一半为无功损耗。因此,标称的视在功率不可能做满功,所有下端的感性负载,都会产生滞后,补偿电容能有所改善,也难达到1,能满足0.95就行。
相关文章变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释

有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。
时间:2021-04-12 10:40:42
1250kva变压器对输出电缆大小的要求

有关1250kva变压器对输出电缆大小的要求,1250kva变压器需要配多大的输出电缆,电缆的截面至少要900平方毫米,这样才能保证变压器的电力输出。
时间:2020-03-22 12:07:46
变压器铭牌与变压器性能信息

变压器铭牌与变压器性能,电力变压器主要技术数据会标注在变压器的铭牌上,包括额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组等性能数据。
时间:2020-02-17 10:07:11
无铭牌380V单相焊接变压器求额定电量的口诀

有一个无铭牌的380V单相焊接变压器,已知该焊接变压器的的空载电流,如何来估算该变压器的额定容量。电工小编分享一个电工口诀,一个用来估算单相焊接变压器额定电量的电工口诀,一起来学习下。
时间:2019-07-13 10:20:30
变压器铭牌中运行分接档位及调整方法(图文)

在变压器的铭牌中信息丰富,其中就包含了变压器分接档位的电压等级,可以判断出变压器运行在哪个位,另外,变压器的运行分接档位的调整方法是怎么样的,一起来了解下。
时间:2017-07-21 05:25:28
- 上一篇:绕制高频逆变电源变压器入门知识
- 下一篇:逆变变压器偏磁原因及预防措施





