变压器大修前与大修中的试验项目有哪些
来源:电工天下时间:2022-09-10 11:38:58 作者:老电工手机版>>
变压器大修前与大修中的试验项目具体如下:
1、大修前的试验
a.测量绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数;
b.测量绕组连同套管一起的泄漏电流;
c.测量绕组连同套管一起的tgδ,本体及套管中绝缘油的试验;
d.测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接头位置);
e.套管试验;
f.测量铁芯对地绝缘电阻;
g.必要时可增加其它试验项目(如特性试验、局部放电试验等)以供大修后进行比较。
2、大修中的试验
大修过程中应配合吊罩(或器身)检查,进行有关的试验项目:
a.测量变压器铁芯对夹件、穿心螺栓(或接带),钢压板及铁芯电场屏蔽对铁芯,铁芯下夹件对下油箱的绝缘电阻;
b.必要时测量无载调压分接开关的接触电阻及其传动杆的绝缘电阻;
c.必要时作套管电流互感器的特性试验;
d.有载分接开关的测量与试验;
e.必要时单独对套管进行额定电压下的tgδ,局部放电和耐压试验(包括套管油)。