直流电机温升过高的几种原因
来源:电工天下时间:2019-11-01 10:18:54 作者:老电工手机版>>
有关直流电机温升过高的几种原因,电机长期过载运行,通风系统如风道堵塞,斜叶风扇的旋转方向与电机旋转方向不配合,电枢绕组内部短路将引起电机过热,均会造成直流电机温升过高。
直流电机温升过高的原因
当电机长期过载运行时,电枢绕组会发热,使电机温度升高,此时可将负载调至额定值。
通风系统如风道堵塞,可用圆毛刷清理。
斜叶风扇的旋转方向与电机旋转方向不配合时,可更换合适的斜叶风扇。外风量不够时,可更换大风量、高转速的通风设备。
电枢绕组内部短路将引起电机过热,当发现电机冒烟或闻到烧焦臭味时,应及时停机检查。
有时在换向片上出现烧毁黑点,应急时可用绝缘导线短路该线圈换向片,电机仍可继续运转。
当电机气隙不均匀时,电枢内有相当大的不均衡电流流过叠绕组的均压线,使之发热,此时应调整气隙。
当电机输入电压过低时,电机转速下降,也会产生过热现象,此时应将电压调整到额定值。
励磁绕组局部短路,会产生励磁绕组过热现象,可通过测量电流或测量电阻值来确定,发现情况拆下重新绕制。