变压器瓦斯继电器的使用安全注意事项

来源:电工天下时间:2015-12-31 15:31:15 作者:老电工手机版>>

变压器瓦斯继电器的使用安全注意事项:

1、安装前,应进行密封试验和触点动作试验,确认继电器合格。

2、瓦斯继电器应水平安装,其观测孔应装在便于监视的一侧,其顶盖上标注的箭头应指向油枕。

3、瓦斯继电器两端的连接油管,应以变压器顶盖为准,保持2%~4%升高坡度,并不得有急剧的弯曲和相反的斜度;油管上的油门应装到油枕与瓦斯继电器之间。

4、瓦斯继电器的轻瓦斯和重瓦斯触点,在导杆上的安装位置应正确,触点所用的导杆(浮筒)动作时应无卡阻现象。

5、使用直流操作时,为防止瓦斯继电器触点烧损,电源的正极应与水银触点相连,负极应与水银外的固定触点相连。

6、瓦斯继电器的连接导线(或电缆)应耐绝缘油的侵蚀(至少应将连接端约0.5m长度作耐油处理)。

7、强迫油循环冷却式变压器,在投入运行前,应按制造厂的规定对冷却油的流速进行调整。