变压器后备保护动作的原因与处理原则
一、变压器后备保护动作的原因
1、变压器高压侧短路。
2、变压器低压母线短路。
3、由于差动保护范围内发生故障,差动保护失灵。
4、后备保护误动。
二、变压器后备保护动作的处理原则
1、如果过电流保护动作,发现电压下降、冲击、弧光、声响等现象,应对变压器外部进行检查;如果能及时排除故障,则可试送一次,否则应采取安全措施准备抢修;如果未发现问题,也可试送一次;对无差动保护的变压器,除进行外部检查外,还应进行绝缘测定检查。
2、如果是低压出线发生故障,线路保护拒动,则可手动打掉故障线路开关,然后对变压器送电。
3、如果由于差动保护范围内发生故障,差动保护失灵,则应按差动保护动作处理。
4、如果为二次回路故障,则属误动或误碰,值班人员可立即试送电。